757970734 发表于 2020-5-22 10:41:50

eps柜,蓄电池核容试验问题

我们安装了eps设备,这个eps的蓄电池必须要做核容试验吗?设计说明 和电气规范50303 里都没有写,设计说明里只有写应急供电时间,我们试过断掉市电,用蓄电池应急供电时间大大超出设计说明。那个这个核容实验是必须要做吗?

树欲静而风不止 发表于 2020-5-22 11:09:24

既然规范没有规定,就不用做,过几年再做

swdswd 发表于 2020-5-22 11:29:28

核对产品銘牌初装容量符合设计要求,断电核验初装容量备用時间应大于90min即可