默契晓黑 发表于 2020-5-21 17:43:15

配电箱、柜内如何设置防火隔板?

有的设计电气设计图纸要求:同一个柜、箱中的消防电源的双路电源之间以及消防电源和非消防电源之间设置耐火极限不小于2h的防火隔板,这种做法的目的或可行性请同仁们来探讨下   这种隔板一般采取什么材质?是不是目前行业成熟的做法?

swdswd 发表于 2020-5-21 22:34:54

用无机防火隔板,遇火不燃>3小时,火焰温度1000C不变形,有專业生产厂家

swdswd 发表于 2020-5-22 05:28:32

防火隔板属消防产品,遇火应无烟、无毒、无异味,如玻鎂板(氧化鎂.玻璃纤维)

swdswd 发表于 2020-5-22 05:38:46

防火隔板各项指标应符合GA161的规定,燃烧性能应达到GB8624规定的A1级(不燃性)标准 ,

x01oct 发表于 2020-5-22 08:22:40

为何要设置防火隔板?

nicebin 发表于 2020-5-22 09:41:02

其实就是两个箱,靠一起了。

swdswd 发表于 2020-5-22 10:30:08

x01oct 发表于 2020-5-22 08:22
为何要设置防火隔板?

例如GCS配电装置中用防火隔版将消防与非消防分隔

swdswd 发表于 2020-5-22 10:34:28

nicebin 发表于 2020-5-22 09:41
其实就是两个箱,靠一起了。

我以前看过一些图,同一箱中有消防与非消防,这時就要加防火隔板了

默契晓黑 发表于 2020-5-22 12:15:03

swdswd 发表于 2020-5-22 10:30
例如GCS配电装置中用防火隔版将消防与非消防分隔

主要没见过实际工程案例没见过实物   同一配电柜、箱    出线回路间加防火隔板?类似桥架隔板那样吗?

swdswd 发表于 2020-5-22 14:06:28

默契晓黑 发表于 2020-5-22 12:15
主要没见过实际工程案例没见过实物   同一配电柜、箱    出线回路间加防火隔板?类似桥架隔板那样吗 ...

类似电缆桥架上的阻火分隔,您可去一家GCS厂家调研参观考察

x01oct 发表于 2020-5-22 17:13:10

swdswd 发表于 2020-5-22 10:30
例如GCS配电装置中用防火隔版将消防与非消防分隔

是规范有要求么?是设计规范还是安装规范?

mofei0312 发表于 2020-5-27 13:15:59

这个好像是上海的防火规范,现在应该是没有这个要求了吧

tranque 发表于 2020-10-15 15:50:42

防火隔板什么材质,金属的吗

lily300430 发表于 2020-10-16 15:42:08

GB51348-2019第13.7.8条

zhouke 发表于 2020-10-17 21:39:07

消防单独配电箱。