非集中控制系统集中电源输入回路不装剩余电流保护器如何处理
GB51309-2018 3.3.8.3-2)非集中控制系统应由正常照明箱供电。3.3.2应急照明配电箱或集中电源输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器。请问如何执行,引至正常照明箱,然后由集中电源进线回路至建筑总箱进线开关全部不装或采用过负荷漏电仅报警不跳闸产品?另,关于过负荷仅报警不跳闸好像所有图纸都对灯具输出回路没要求,都是空气开关。 不应装设剩余电流动作保护器,不装就完了 本条文只是防止泄露电流引起的误动作吧?短路保护,过负荷报警那些还是要有啊。 不装不就完了。。。 非集中控制系统应由本层或本防火分区的正常照明箱单独回路供电,该回路采用普通微断保护即可。