我想问一下设备用房把原来的T5/28W荧光灯换成LED的话,一般大家用多大功率的LED灯,我看样本LED直管一般只到18W,是不是要换成2x14W的? 就换成18WLED灯就差不多了 换成等光通量的就好吧,荧光灯28W大概就1400/1500lm,一根18W的LED足够了1500/1800lm. 平均照度与光源光通量成正比 ,按三楼提供数据应该可以。飞利浦、欧司郎等各厂家指标不同,你可用照明软件按所选光源参数计算一下,或換一只灯管对比一下。 爱你大豆 发表于 2020-5-18 10:53换成等光通量的就好吧,荧光灯28W大概就1400/1500lm,一根18W的LED足够了1500/1800lm.
三基色T5荧光灯28W的光通量一般都2500以上 .P.atient 发表于 2020-5-18 12:28
三基色T5荧光灯28W的光通量一般都2500以上
利用系数考虑进去,和18WLED差不多 .P.atient 发表于 2020-5-18 12:28
三基色T5荧光灯28W的光通量一般都2500以上
抱歉我是根据天正里普通管荧光灯看的,三基色T5高效节能荧光灯粗管那光通量和LED差不多了。 爱你大豆 发表于 2020-5-18 10:53
换成等光通量的就好吧,荧光灯28W大概就1400/1500lm,一根18W的LED足够了1500/1800lm.
28W的T5荧光灯一般是2600lm 爱你大豆 发表于 2020-5-18 14:56
抱歉我是根据天正里普通管荧光灯看的,三基色T5高效节能荧光灯粗管那光通量和LED差不多了。
三基色T5高效。。。首先T5就没有粗管一说,T5管的粗细都是一样的,同样瓦数的长度也都是一样的。
既然高效,那就更不可能是只有50左右的光效了,一般普通的都在90,高效的应该更高一些 x01oct 发表于 2020-5-18 19:11
28W的T5荧光灯一般是2600lm
我是直接看的天正上的数据,普通直管荧光灯36W的光通量2000~2200。新版数据手册上如前辈所说是28W,2500~2900,这比LED都高,确实颠覆了我的认知,手册上说用27W LED替换21W T5。我一直按LED 1W100lm估算的。。