动热稳问题4

手册中低压电器未提正式的热稳,仅仅在开关断路器中有短时耐受电流,这二者是什么关系呢

JHL123321 发表于 2020-5-15 21:36:49

短时耐受电流在低压开关的定义中兼有热稳和动稳得概念,由于在相关章节中低压电器无动稳,用短时耐受电流定义中的动稳兼还算是一种补充{:1_428:},不过这带来了一个问题,短时耐受电流在高压电器中被用作专指热稳,为了避免高低压对,短时耐受电流,定义的混淆,(我就时不时的混淆{:1_428:}(,我觉得高压热稳中的短时耐受电流应该称,短时热耐受电流,比较贴切。由于 手册并无术语一章,可能就不存在这种混淆了{:1_428:}

JHL123321 发表于 2020-5-15 21:43:18

短时耐受电流,在低压断路器的定义只有热稳,我觉得开关的定义比较合适{:1_428:}。接通电流和动稳还是有点区别的,在高压电器中这二者是分开单独定义的,是合适的

自由的零线 发表于 2020-5-16 13:35:11

个人认为短时耐受电流应该是用来校验热稳定的,动稳定应该用短路瞬时冲击电流来校验

JHL123321 发表于 2020-5-26 20:15:25

高压就是这么分的,可能这就是高压的,短时耐受电流,未表述为,短时热耐受电流,的原因{:1_428:}