室内游泳馆需要设置火灾探测器吗
RT,看建规8.4.1条文,泳池不需要设置火灾报警,但是地下的设备房设置了机械排烟,所以整个建筑还是做了火灾自动报警。原本泳区上空不打算设探测器的,现在泳区上空四周的墙壁接近顶棚处需要设置电动排烟窗,需要探测器联动,可是我这不打算设探测器啊,怎么办呢?如果设置探测器感烟探测器可以不?选离子的还是光电的?要是设红外光束可不可以?泳区的除湿机会把湿度弄到60~70%不会超过95的,所以这条满足规范,那么这个所谓的大量水雾和蒸气也就不存在了吧? 泳池这种地方,其实根本烧不起来,建议取消那个电动排烟窗,就是个电动窗就行 当然如果设置了电动(自动)排烟窗,就装个红外光束的就行了 树欲静而风不止 发表于 2020-5-13 14:57当然如果设置了电动(自动)排烟窗,就装个红外光束的就行了
想设置红外光束探测器,但是这个场所的环境条件满足不?我觉得没问题,因为有除湿设备的。或者和水暖沟通把自动排烟窗改成手动的。{手动分两种:1.机械式手动2.电动按钮手动(我这个项目由于窗户太高,所以要设置手动的还是应选择电动的合理);自动的应该就是需要联动的了。} 以前跟审图老师口头沟通过,说是水面正上方不用设置,其余不是水面正上方的区域,要设置。。。。 零度左耳 发表于 2020-5-13 15:40
想设置红外光束探测器,但是这个场所的环境条件满足不?我觉得没问题,因为有除湿设备的。或者和水暖沟通 ...
和暖通人员沟通一下,这个地方很难失火 游泳池要装火灾探测,大学宿舍时不时看到火灾报道的反而不用设火警系统,哎!消防设计走火入魔了。 泳池上方可以不设,周边走廊还是设上为好 x01oct 发表于 2020-5-13 16:08
以前跟审图老师口头沟通过,说是水面正上方不用设置,其余不是水面正上方的区域,要设置。。。。
假如暖通专业要设置电动排烟窗的话,我想既然整个建筑已设置了报警(但是规模是不超过900各座位的游泳馆,只因地下有机械排烟,所以全建筑都设报警了),莫不如直接联动控制开启了,真要着火了谁去手动按按钮开启去啊,问题是这个排烟窗需要满足火警规范的联动要求,周围区域要有探测器才行。按建规的条文泳池是不需要设置的。如果要选择探测器,红外光束是否满足要求呢? 树欲静而风不止 发表于 2020-5-13 16:09
和暖通人员沟通一下,这个地方很难失火
暖通需要排烟的,也可以设置成电动的不需要联动的那种我想既然做了火警就联动吧所以出现了设不设探测器的问题 选哪种型号的问题 天道酬勤1 发表于 2020-5-13 18:20
泳池上方可以不设,周边走廊还是设上为好
周围走廊什么的设。泳池区暖通需要排烟的,也可以设置成电动的不需要联动的那种我想既然做了火警就联动吧所以出现了设不设探测器的问题 选哪种型号的问题 零度左耳 发表于 2020-5-13 18:41
假如暖通专业要设置电动排烟窗的话,我想既然整个建筑已设置了报警(但是规模是不超过900各座位的游泳馆 ...
我觉得在非水池区域,设置感烟,就可以联动电动排烟窗了 x01oct 发表于 2020-5-13 19:20
我觉得在非水池区域,设置感烟,就可以联动电动排烟窗了
嗯 其他区域设置探测器了,但是假如泳池某一个角落万一哈,着火了,这个位置附近没有探测器的,那么它附近上空的排烟窗要等到烟气扩散到非泳池区的探测器,探测到烟气然后再报警,这个排烟窗才可以开启吗? 游泳池不会着火,排什么烟? 泳池不用设置
页:
[1]
2