geniushzw 发表于 2020-5-12 15:48:56

最近又遇到一个棘手的项目,来请教

最近遇到一个项目,甲方要在建筑物旁边建一个临时卫生间,但是场地有限,只有那一块空地。但是那块空地下是埋了电缆了的,据甲方观察是园区环网柜出线从这块空地下方走线,附近还有人孔井。请教各位,如果甲方坚持要做这个卫生间,需要做哪些措施?

树欲静而风不止 发表于 2020-5-12 15:59:18

附近还有人孔,那应该电缆是穿了保护管的

树欲静而风不止 发表于 2020-5-12 16:02:29

临时卫生间,以后还要除掉的,施工时注意就行了,如果要开挖做基础,电缆得看是不是穿钢管保护的

geniushzw 发表于 2020-5-12 16:08:45

树欲静而风不止 发表于 2020-5-12 16:02
临时卫生间,以后还要除掉的,施工时注意就行了,如果要开挖做基础,电缆得看是不是穿钢管保护的

刚甲方说,电缆是穿了保护套的。主要甲方担心在电缆上方做有水的房间会有安全隐患。他们那个临时房间还有冲凉。
我个人觉得室外电缆埋地正常0.8米以下,而且环网柜离的也远,问题应该不大。
但是就怕我自己学的一知半解,毕竟用电安全非常重要,所以上论坛来请教各位大佬。

树欲静而风不止 发表于 2020-5-12 16:12:21

geniushzw 发表于 2020-5-12 16:08
刚甲方说,电缆是穿了保护套的。主要甲方担心在电缆上方做有水的房间会有安全隐患。他们那个临时房间还有 ...

有水,一点问题也没有

geniushzw 发表于 2020-5-12 16:13:37

树欲静而风不止 发表于 2020-5-12 16:12
有水,一点问题也没有

好的,谢谢树总

hastings 发表于 2020-5-13 10:05:14

室外电缆敷设规范是有那么深,但是实际施工时,他们都是偷工减料的,可能实际电缆很浅。。

geniushzw 发表于 2020-5-13 10:22:25

hastings 发表于 2020-5-13 10:05
室外电缆敷设规范是有那么深,但是实际施工时,他们都是偷工减料的,可能实际电缆很浅。。

从旁边的电缆井里大概可以窥视下埋深

x01oct 发表于 2020-5-13 13:58:43

设计不出图,请甲方随意

设计出图,设计不同意在此做卫生间(我会这么回复),室外管线都不能平行上下敷设,要水平错开,那甲方在上面修厕所,应该也是不行的,至于是不是临时的,那我设计就管不了了。

rpg2009 发表于 2020-5-13 17:54:58

立个牌子,小心有电,看谁敢用!{:1_438:}

geniushzw 发表于 2020-5-14 13:21:24

x01oct 发表于 2020-5-13 13:58
设计不出图,请甲方随意

设计出图,设计不同意在此做卫生间(我会这么回复),室外管线都不能平行上下敷 ...

我们肯定不会出图纸的,毕竟是临时建筑,简易的他们自己搭一下就好了的。只是甲方是老客户了,相当于是咨询我,能或不能,要给他一个可以说服他的理由或者依据。