一台排烟风机需要几个输入输出模块

实际工程中一台排烟风机的风机控制箱处需要设置几个输入输出模块

树欲静而风不止 发表于 2020-5-11 16:54:39

一个输出信号,5个输入信号,然后根据厂家的模块型号选择

默契晓黑 发表于 2020-5-11 17:45:53

树欲静而风不止 发表于 2020-5-11 16:54
一个输出信号,5个输入信号,然后根据厂家的模块型号选择

能具体点吗

.P.atient 发表于 2020-5-11 19:49:46

一个输出模块联动启动风机,五个输入模块,手、自动状态反馈2个,过载反馈1个,启、停状态2个。

小菜 发表于 2020-5-11 20:02:39

一般输出模块带返回信号功能,因此输入模块用四个就可以了

默契晓黑 发表于 2020-5-12 08:37:37

本帖最后由 默契晓黑 于 2020-5-12 08:38 编辑

.P.atient 发表于 2020-5-11 19:49
一个输出模块联动启动风机,五个输入模块,手、自动状态反馈2个,过载反馈1个,启、停状态2个。
14X505-1 关于排烟风机控制箱处模块的画法是不是值得商榷

树欲静而风不止 发表于 2020-5-12 08:49:20

默契晓黑 发表于 2020-5-11 17:45
能具体点吗

具体到厂家的产品型号,如有的是单输入,有的单输出,有的是输入输出的,等等。只要满足有一个输出、5个输入就行了

树欲静而风不止 发表于 2020-5-12 08:50:32

默契晓黑 发表于 2020-5-12 08:37
14X505-1 关于排烟风机控制箱处模块的画法是不是值得商榷

这个就是示意,具体还是看标准二次原理图

.P.atient 发表于 2020-5-12 14:01:12

默契晓黑 发表于 2020-5-12 08:37
14X505-1 关于排烟风机控制箱处模块的画法是不是值得商榷

目前我是参照16D风机二次原理图设置的。

DDou 发表于 2020-5-12 15:07:11

这是北大青鸟的产品手册画法,两个模块,你看看,

geniushzw 发表于 2020-5-12 16:03:50

正好在弄图纸。。

树欲静而风不止 发表于 2020-5-12 16:03:51

WMeng90 发表于 2020-5-12 15:07
这是北大青鸟的产品手册画法,两个模块,你看看,

两个反馈,按照标准图集是不够的

stsaga 发表于 2020-5-13 09:01:05

geniushzw 发表于 2020-5-12 16:03
正好在弄图纸。。

你这个像恒大的图纸

geniushzw 发表于 2020-5-13 10:21:23

stsaga 发表于 2020-5-13 09:01
你这个像恒大的图纸

不是恒大的。我们给很多院做私活,所以各个版式的电气图都有,这版是算描述的较清晰且较工整的。

默契晓黑 发表于 2020-5-13 12:25:28

按规范要求和国标图集做吧