11层住宅非封闭楼梯间应急照明
求教11层住宅非封闭楼梯间是否设应急照明?依据是什么? 1封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间); 可以不设!!10.3.1 除建筑高度小于 27m 的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明:
1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间);
2 观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m2的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所;
3 建筑面积大于100m2的地下或半地下公共活动场所;
4 公共建筑内的疏散走道;
5 人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。
要设,住宅电气规范明确是高层住宅的楼梯间,11层,属于高层住宅 xiaosong 发表于 2020-5-9 16:08
可以不设!!
10.3.1 除建筑高度小于 27m 的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照 ...
11层还不大于27米啊? 当然,光设应急照明,不设疏散标志,民规是支持的 光设应急照明,不设疏散标志,住宅电气规范又没有明确,而且是“宜”,当然说的是疏散走道 到了19D702-7,就说:住宅楼梯间内,地上部分不用设置疏散标志 地下部分的住宅楼梯间,还是要疏散标志,指示上楼方向 我们的做法是:要设疏散照明,可以不设置疏散指示 要,设置应急照明的,楼梯属于疏散通道。11层是多层住宅。