990KW全部用到母线槽上肯定不行。甲方意思让我们可以换成模块的风冷热泵,这样要最大化利用原来母线槽。 ...
电没什么难做的,暖通改咱就改,暖通不改,难道电去给改成模块机组?
如果是我,我也会按您的方案,旧的母线槽,能用上就用上,能用多少算多少,新增的用电负荷就新加电缆或母线。 x01oct 发表于 2020-5-12 09:06
电没什么难做的,暖通改咱就改,暖通不改,难道电去给改成模块机组?
如果是我,我也会按您的方案,旧 ...
嗯,听你这么说,我更加坚定我的想法。。有论坛就是好,有一些事可以和同行们商量交流。 树欲静而风不止 发表于 2020-5-9 14:14
另外,即使利用其带两台,也要核算一下是否够(空调机组的最大功率核算,不是额定功率)
树总,为啥是最大功率,不是额定功率,空调的最大功率是最多工作一小时吧? abu1216 发表于 2020-5-14 15:28
树总,为啥是最大功率,不是额定功率,空调的最大功率是最多工作一小时吧?
恶劣工况,如果不止一个小时,线缆就不行了