疏散指示标志灯间距
目前碰到一个住宅地下车库,柱子间距全部11.2米,一个厂房柱子间距全部12米。根据GB51309-2018第3.2.9条“展览厅、商店、候车(船)室、民航候机厅、营业厅等开敞空间场所的疏散通道应符合下列规定:方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时,特大型或大型方向标志灯的设置间距不应大于30m,中型或小型方向标志灯的设置间距不应大于20m;方向标志灯的标志面与疏散方向平行时,特大型或大型方向标志灯的设置间距不应大于15m,中型或小型方向标志灯的设置间距不应大于10m。”我想知道工业厂房这种场所算不算开敞空间,可不可以执行上面这条,采用大型标志灯壁挂安装。车库我打算采用效仿图集吸顶了。不知各位大佬有没有具体实施的项目? 从规范的角度,车库、厂房这种不是开敞空间(毕竟提到了“柱面”) 建议楼主这种情况,选用大型疏散标志灯,按柱距设置 这种吸顶装的疏散标志灯,火灾时效果不好,实在没有办法的情况下才装 树欲静而风不止 发表于 2020-5-8 09:07
建议楼主这种情况,选用大型疏散标志灯,按柱距设置
树总,你们有实际项目实施过,壁挂采用大型标志灯,间距大于10米吗 .P.atient 发表于 2020-5-8 12:31
树总,你们有实际项目实施过,壁挂采用大型标志灯,间距大于10米吗
没有,我们住宅的项目,地下室轴距8米左右 .P.atient 发表于 2020-5-8 12:31
树总,你们有实际项目实施过,壁挂采用大型标志灯,间距大于10米吗
厂房,我们一般只在四周墙上做了疏散标志灯,图审也没有提过 你这柱距超过10m了,车库也可以吊装,车库柱子上安装未必比吊装好,存在视角和遮挡问题 只有吊装的标志灯才分小、中、大等规格。 zhouke 发表于 2020-5-9 09:43
只有吊装的标志灯才分小、中、大等规格。
是吗?这个还真不知,愿闻其详 树欲静而风不止 发表于 2020-5-9 10:17
是吗?这个还真不知,愿闻其详
吊装的高度不同,对识别标志灯有不同的影响。装的高用大型,装的低用小型。 zhouke 发表于 2020-5-9 15:35
吊装的高度不同,对识别标志灯有不同的影响。装的高用大型,装的低用小型。
壁装不能用大型的吗? 树欲静而风不止 发表于 2020-5-9 15:43
壁装不能用大型的吗?
应根据不同的安装高度选择适宜规格的标志灯。壁装在1m以下,没必要选大型。非选大型不可,规范没有禁止。有墙可做到间距<10m,无墙在柱上安装选用大型会碍事。 zhouke 发表于 2020-5-9 16:43
应根据不同的安装高度选择适宜规格的标志灯。壁装在1m以下,没必要选大型。非选大型不可,规范没有禁止。 ...
我看了一下,大型的灯具,尺寸大于300,柱子上应该还好呀 树欲静而风不止 发表于 2020-5-9 16:49
我看了一下,大型的灯具,尺寸大于300,柱子上应该还好呀
大型灯具尺寸不大于300柱子上安装应该可以。