这个应急有什么问题
我做的这个,审图的回复,问题出在哪了A型应急照明配电箱表示不对,应该是一路220V电源引入后,通过统一的交流-直流变换,再通过配电回路分出,让你参考图集20页的形式,而不是加两个变压器 交直流加电压变换是统一完成的,不是一路路转换的 楼主就画个A型应急照明配电箱就行了,里面不用画那么详细,省得提意见 应急照明配电箱或集中电源都是有认证的成品,其内部结构和元器件均无需设计人员选择和整定。可将应急照明配电箱或集中电源当成黑盒子,用一个方框表示。写明其控制要求,在方框上画出输入、输出线,在方框中标明其参数即可。 .P.atient 发表于 2020-5-6 19:45
A型应急照明配电箱表示不对,应该是一路220V电源引入后,通过统一的交流-直流变换,再通过配电回路分出, ...
大佬帮忙看看这样处理可以吗
树欲静而风不止 发表于 2020-5-7 08:40
楼主就画个A型应急照明配电箱就行了,里面不用画那么详细,省得提意见
大佬帮忙看看这么处理可以吗
.P.atient 发表于 2020-5-6 19:48
交直流加电压变换是统一完成的,不是一路路转换的
大佬帮忙看看这么
47user 发表于 2020-5-7 11:10
大佬帮忙看看这么
可以,不过系统图后面的应急用电负荷,不标注也行,省得计算麻烦,自己估算一下就行了 47user 发表于 2020-5-7 11:08
大佬帮忙看看这样处理可以吗
温馨提示:楼主楼层标志灯装的也有问题 tan213 发表于 2020-5-7 14:43
温馨提示:楼主楼层标志灯装的也有问题
看到了,谢谢 看厂家样本基本是这个类型的 未标明集中电源输出回路的负荷无法确定集中电源的容量。集中电源的容量不小于总负荷的1.3倍。并标明集中电源的容量、输出电压、持续时间、IP等级等参数。集中电源的内部由厂家负责,与设计无关,只需用一个方框表示即可。