建筑入户总箱处的断路器是否要带漏保?新人求解
建筑入户总箱处的断路器是否要带漏保?新人求解 住宅、公寓等居住居住应设置 医院、影剧院、商场超市等宜设置 谢谢了,那公共建筑呢, 但所有这些场所的设置,都是漏电报警为主,很少有直接动作的 如果建筑物设置了电气火灾监控系统,也可不采用漏电开关 就一个二层的公共建筑,一个入户总箱,我没加漏报,审图也没提,电气火灾监控也没有,所以我有点疑问 nccc 发表于 2020-5-6 16:15就一个二层的公共建筑,一个入户总箱,我没加漏报,审图也没提,电气火灾监控也没有,所以我有点疑问
普通的公共建筑,不需要 树欲静而风不止 发表于 2020-5-6 16:04
住宅、公寓等居住居住应设置
我是业余小白,请教树老师。
一多层住宅楼,1800多平方米,共10户。
电源为TN-C-S,入户总箱设置 3P 总断路器,再分出10路 3P+N 漏保(每只漏保的漏电电流为100mA)。
请教树老师:这样是否可以呢?或是否违规?
谢谢!
yeesun 发表于 2024-4-15 10:54
我是业余小白,请教树老师。
一多层住宅楼,1800多平方米,共10户。
电源为TN-C-S,入户总箱设置 3P 总断 ...
从道理上可以,但可能违反GB50096第8.7.2第6条 树欲静而风不止 发表于 2024-4-16 17:13
从道理上可以,但可能违反GB50096第8.7.2第6条
沈阳供电公司明确要求,建筑入户总箱总开关及分路开关采用隔离开关。 按以前尺总发的贴子,上海也是不执行GB50096第8.7.2第6条的。