关于坡屋面防雷问题

最近做了个坡屋面的教学楼,二类防雷,只在屋脊和屋檐设的接闪带,根据防雷规范附录D.0.7介绍的方法,把接闪带加高了一些,这样坡屋面就不用设接闪带了,请问各位我这么做对不对

swdswd 发表于 2020-5-5 07:11:32

可以不设接闪网了,但在雷击率大的地方均设接闪帶(见〈雷规〉附录B)

lzswithdt 发表于 2020-5-5 11:24:56

swdswd 发表于 2020-5-5 07:11
可以不设接闪网了,但在雷击率大的地方均设接闪帶(见〈雷规〉附录B)

多谢指点{:1_452:}{:1_452:}

swdswd 发表于 2020-5-5 14:58:35

lzswithdt 发表于 2020-5-5 11:24
多谢指点

不客气,相互学习共同提高!

lzswithdt 发表于 2021-11-23 09:46:38

这个方法不对,版主删了吧

wyuh12 发表于 2021-11-23 10:52:31

lzswithdt 发表于 2021-11-23 09:46
这个方法不对,版主删了吧

什么地方不对呢