NSX-250N/200A/F/MT
施耐德断路器NSX-250N/200A/F/MT型号中MT什么意思?该断路器是否带电动操作机构?提前谢谢您的解答。 M丅是框架断路器,800A及以上才有,您所说型号M丅否写錯了? swdswd 发表于 2020-5-4 17:38M丅是框架断路器,800A及以上才有,您所说型号M丅否写錯了?
我也感到不对。谢谢您的解答。 swdswd 发表于 2020-5-4 17:38
M丅是框架断路器,800A及以上才有,您所说型号M丅否写錯了?
再请教一下。型号中F表示分断能力,“MT”应该是写错了,若将“MT”改为“TM"则表示复式脱扣器。对吧? zhouke 发表于 2020-5-5 11:44
再请教一下。型号中F表示分断能力,“MT”应该是写错了,若将“MT”改为“TM"则表示复式脱扣器。对吧?
TM-D,热磁式,配电保护 zhouke 发表于 2020-5-5 11:44
再请教一下。型号中F表示分断能力,“MT”应该是写错了,若将“MT”改为“TM"则表示复式脱扣器。对吧?
若是配电保护,TM-D,热磁式 swdswd 发表于 2020-5-5 16:13
若是配电保护,TM-D,热磁式
再次谢谢您的解答。 zhouke 发表于 2020-5-6 10:01
再次谢谢您的解答。
不客气,相互学习,共同提高!