双电源自投箱可以加MX嘛?
双电源自投箱可以在进线断路器上加MX嘛,还是在前置的变压器低压出线柜加MX? 何为MX,能具体点吗? 你的意思是分励脱口吗,可以在双切前边的断路器上加 个别厂家的双电源转换开关带MX功能。 个别厂家的双电源转换开关带MX功能。 个别厂家的双电源转换开关带MX功能。 我以前也是在ATS前边电缆的断路器上加MX的,火灾的时候,完全掐断。这次看到别人给我的一套图,一级负荷的照明用电,双回路进线,但是没加MX,问他,他说在低压出线柜有MX。但是分支电缆给每一层双回路的照明电箱,应该每层单独切断的,不应该放再低压出线柜那里的MX切。
给他绕的我怀疑人生了,所以过来和大家再确认下我以前的认知。 发生火灾时应联动切除有关部位的非消防电源,而不是全部非消防电源。尤其是公共照明。 我们这里,除住宅外,公共建筑都是按区域切 树欲静而风不止 发表于 2020-4-26 09:13
我们这里,除住宅外,公共建筑都是按区域切
树总,有没有例图给参考一下。我这边是啥样的都有{:1_423:} 我习惯在电压柜切电 具体情况具体分析吧,如果带了20层楼那还是在楼层切非,低压柜切非停电影响太大,容易引起恐慌,发生不可预测的事;如果只带3、5层那就在低压柜切非。