幼儿园走廊照明属于几级负荷?
翻了一下规范,没找到相关的条文 二级负荷,(〈JGJ310一2013〉4、2、2) 查《教育建筑电气设计规范》 教育建筑电气设计规范4.2.2 教育建筑的主要用电负荷分级应符合表4.2.2的规定。 swdswd 发表于 2020-4-5 12:25二级负荷,(〈JGJ310一2013〉4、2、2)
好的 谢谢 JGJ 310-2013 4.2.2中教学楼、实验楼、风雨操场、学生宿舍等建筑物的主要通道照明才是二级负荷,幼儿园不属于这些建筑物呢 abu1216 发表于 2020-4-28 10:29
JGJ 310-2013 4.2.2中教学楼、实验楼、风雨操场、学生宿舍等建筑物的主要通道照明才是二级负荷,幼儿园不属 ...
幼儿园,学前教育的教学楼 树欲静而风不止 发表于 2020-4-28 10:39
幼儿园,学前教育的教学楼
一开始定为二级负荷,后来改成三级,外审也没有提,总感觉不靠谱 abu1216 发表于 2020-4-28 10:29
JGJ 310-2013 4.2.2中教学楼、实验楼、风雨操场、学生宿舍等建筑物的主要通道照明才是二级负荷,幼儿园不属 ...
赞同,没有找到依据将幼儿园定义为教学楼。 教育建筑电气设计规范中有幼儿园的内容,所以,幼儿园属于教育建筑。