有个疑问请教版主。FAS线路暗敷时有防火要求,FAS线路明敷时为何无防火要求?GB50116亦是如此。

树欲静而风不止 发表于 2020-4-4 15:45:44

GB50116对明敷和暗敷都有要求

zhouke 发表于 2020-4-4 19:02:51

树欲静而风不止 发表于 2020-4-4 15:45
GB50116对明敷和暗敷都有要求

GB50116/11.2.3 线路暗敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或B1级以上的刚性塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm;线路明敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护。
线路明敷设时好像未提防火要求。