应急照明集中电源要电源专线引入吗
消防负荷为三级负荷,未设火灾自动报警,审图提问题应急照明集中电源要电源专线引入,有哪位能给解释一下呀?万分感谢! 如果你建筑物设置了配电间,可以在配电间再分开专线 审图有依据么,可以按照GB51309-3.3.8-3-2)要求设计。 专线引入没有规范依据,按三楼规范条款执行即可 应急照明新规,可以直接普通照明箱引,如果从防火规范考虑,可以从总箱分出一路消防专用电源做个消防专用箱,再引入集中电源 规范要求应急照明要从电源专线引出。且要要有备用电源。