非消防备用照明的供电方案

如下图,备用照明配电箱进线,一个方案是2路,一个方案是1路。条件是“双电源(双回路)交叉供电”,请教这个交叉供电是啥意思?


swdswd 发表于 2020-3-26 13:31:17

个人理介:方案lv方案v中,以照明箱A与B交叉设供电回路

swdswd 发表于 2020-3-26 13:34:22

个人理介:方案lv方案v中,以照明箱A与B交叉设供电回路,正常照明即可兼作备用照明

swdswd 发表于 2020-3-27 07:48:02

交叉:奇数灯从A箱供电,偶数灯从B箱供电

茉莉花开 发表于 2020-12-16 15:28:13

一部分灯具从A箱供电,另一部分灯具从B箱供电,正常时候电源1和电源2各自带各自的负荷,电源1发生故障,电源二自动带所有的负荷,保证A箱和B箱都同时带电,电源2故障时,同理。

insert 发表于 2020-12-17 18:59:31

民标宣贯上说的是灯具在照明线路上灯具规律分配点位,主要是在失电的时候通过备用的线路对场所提供50%的照度,从而减小一二级负荷对变压器设计选型过大