电气竖井内桥架布置问题
一个1200×600的强弱电合并竖井,据我所知,消防配电线路与非消防配电线路要求布置在电缆井两侧,而配电线路与弱电线路也要求布置在电缆井两侧,这个改如何实现呢?那就分别设置强、弱电电缆井。 强弱电需要设在电缆井两侧吗,这个出处在哪里呢 abu1216 发表于 2020-4-28 12:02
强弱电需要设在电缆井两侧吗,这个出处在哪里呢
民规8.12.8 最后怎么解决的? 弱电和消防在一侧~ 一个是“应”,一个是“宜”,首先保证“应” 井两边布置消防和非消防,强弱电最好能保证300间距就可以了 这井太小了吧,你们平时都做这么小的竖井么? 树欲静而风不止 发表于 2020-4-29 09:28
井两边布置消防和非消防,强弱电最好能保证300间距就可以了
我们也一般这个原则