柴发机房和配电间必须要设消防备用照明吗?
根据规范 GB51309-2018 3.8.1 避难间(层)及配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志。但我的柴油发电机不参与消防,并且柴发机房内无消防设备,配电间内也无消防负荷的话,这种情况还需要严格按照规范来设置吗?这种场所应该不符合发生火灾时仍需工作、值守的区域,个人认为没必要设置了,各位怎么想的?
很少有柴油发电机不参与消防的 树欲静而风不止 发表于 2020-1-21 08:51
很少有柴油发电机不参与消防的
目前数据中心行业里,柴发基本不参与消防,消防时会卸油