一个防雷审图回复的问题

关于防雷的问题

47user 发表于 2020-1-15 11:39:23

补加接地极?要在那加

liuiping 发表于 2020-3-1 10:36:07

四个角打上四个意思意思就行了

zhouke 发表于 2020-3-2 11:10:10

该图未采取防止接触电压和跨步电压的措施。审图意见不妥,审图意见只能说错在何处,不能说应如何做。防止接触电压和跨步电压有多种措施,并非只能增加防雷引下线。

zhouke 发表于 2020-3-2 11:20:29

防止接触电压和跨步电压有多种做法,详见GB50057-2010/4.5.6。

hastings 发表于 2020-4-25 19:23:40

你这个是4.2米*11米=46.2m2小于规范79m2的条文

wuqingyan2520 发表于 2020-5-22 11:58:01

这么小的建筑,还是要加人工接地极吧,防雷为什么要做呢?计算很大吗

wuxiaohu0908 发表于 2020-6-12 12:17:39

这么小的建筑物,够得上三类嘛,如果可以的话,啥都别做了

wuxiaohu0908 发表于 2020-6-12 12:19:12

为什么屋顶防雷平面拿着首层的平面在画呢

swdswd 发表于 2020-6-13 13:23:06

首先利用圈梁鋼筋作接地极