[讨论]请问变压器容量的选择是如何确定的?
<P>当建筑物的计算负荷确定后,配电变压器的总装机容量为</P><P>我一般的算法就是: S=Pjs×Ke×cosφ1/βb×cosφ2(KVA)</P>
<P>式中Pjs——建筑物的有功计算负荷KW;</P>
<P>Ke—— 总的同时系数(一般取0.65左右)</P>
<P>cosφ1——补偿前的平均功率因数(一般取0.75左右)<BR><BR>cosφ2——补偿后的平均功率因数,不小于0.9;? <BR><BR>βb——变压器的负荷率(75%-85%)?</P>
<P>不知道各位是如何确定的? <BR></P>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 xiaochao 在 2007-4-25 10:06:13 编辑过」</div>
回复:[讨论]请问变压器容量的选择是如何确定的?
基本按照配电设计手册里的步骤去计算和选择的回复:[讨论]请问变压器容量的选择是如何确定的?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>xiaochao</B></FONT> 在(<I>2007-4-25 10:05:24</I>)的发言<BR><P>当建筑物的计算负荷确定后,配电变压器的总装机容量为</P>
<P>我一般的算法就是: S=Pjs×Ke×cosφ1/βb×cosφ2(KVA)</P>
<P>不知道各位是如何确定的? <BR></P></DIV><BR>即便是简易算法,你这个公式“S=Pjs×Ke×cosφ1/βb×cosφ2(KVA)”也值得商榷。Pjs已考虑了Ke和 cosφ1等,怎么又拿出来搞一遍呢<BR>
回复:[讨论]请问变压器容量的选择是如何确定的?
<P>S=Pjs/βb×cosφ2(KVA)</P><P>式中Pjs——建筑物的有功计算负荷KW;<BR><BR>cosφ2——补偿后的平均功率因数,不小于0.9;? <BR><BR>βb——变压器的负荷率(75%-85%)?</P>
<P>我找了很久,在一本很老的书上找到了这个公式。<BR></P>
回复:[讨论]请问变压器容量的选择是如何确定的?
谢谢各位!我似乎明白了!!回复:[讨论]请问变压器容量的选择是如何确定的?
不客气不客气,也就大家交流交流。回复:[讨论]请问变压器容量的选择是如何确定的?
<P>学习了</P>回复:[讨论]请问变压器容量的选择是如何确定的?
<P>知道怎么选择变压器的容量了</P>回复:[讨论]请问变压器容量的选择是如何确定的?
<P>我的方法复杂点。。。。列张表,补偿容量和变压器容量一起算出来。</P>回复:[讨论]请问变压器容量的选择是如何确定的?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>YIYE</B></FONT> 在(<I>2008-5-19 21:22:03</I>)的发言<BR><BR><P>我的方法复杂点。。。。列张表,补偿容量和变压器容量一起算出来。</P></DIV><BR><BR>不复杂,你的方法正确
回复:[讨论]请问变压器容量的选择是如何确定的?
<P>同时系数取0.65???</P><P>胆子很大阿!</P>
回复:[讨论]请问变压器容量的选择是如何确定的?
<P>再请教 cosφ1——补偿前的平均功率因数(一般取0.75左右)<BR>是如何确定? 是有规定还是经验数据?还是试验数据? </P><P>另 对于星级酒楼 同时系数取0.5合适吗?</P>
回复:[讨论]请问变压器容量的选择是如何确定的?
<P>学习了</P>