”楼梯的每一个平台处均应设置疏散照明灯具,不应漏设“
太绝对了
这个要根据具体情况计算
满足就不设
不满足就设
这么绝对不好
sunxlei-2024
发表于 2023-12-22 14:18:46
软件计算有没有考虑墙面顶面漫反射?
有没有考虑疏散指示灯的光通?虽小,不是没有
还有一个最大的疑问
5lx是什么照度?
GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》规范上讲是最低照度
与最小照度是不是一个指标参数
如果理解为最小照度
那对实际有没有指导意义?
举个例子
长1500,宽300的踏步上
分为100个点(理论上是无穷多)
其中90个点都在5lx以上,10个点小于5lx
那这10个点就不满足了
是不是对疏散有影响?
GB50034-2013《建筑照明设计标准》里对照度的要求均是平均照度
那么我们是不是可以这样理解:
GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》规范上讲是最低照度是指平均照度的最低值呢?
sunxlei-2024
发表于 2023-12-22 14:23:13
sunxlei-2024 发表于 2023-12-22 14:06
”楼梯的每一个平台处均应设置疏散照明灯具,不应漏设“
太绝对了
这个要根据具体情况计算
这样绝对也容易给一些不动脑子的审图人员逢图必提