轻云舟 发表于 2020-1-9 09:57:52

哪位老师帮我看看课本上的这段话“过电流脱扣器与被保护线路的配合”出自哪本规范?

谢谢大家,我查了GB55054和50217,都没有发现这个要求呢

轻云舟 发表于 2020-1-9 10:36:41

这里还有一个问题,多数断路器设定瞬时脱扣电流=10In,带入此公式,10In<=4.5Ia1,In<=0.45Ia1,也就是说断路器的额定电流要小于本路电线额定容量的一半,如果瞬时脱扣电流=16In,那么断路器的额定电流要小于本路电线额定容量的1/4,用电设备的额定电流远小于电线的额定电流,这是不是会造成很大的电缆浪费?谢谢大家!

轻云舟 发表于 2020-1-10 08:46:35

顶一下,是不是现实中没有人会这样做?

x01oct 发表于 2020-1-10 09:08:51

轻云舟 发表于 2020-1-10 08:46
顶一下,是不是现实中没有人会这样做?

这是哪本书?谁写的?出版社是?

轻云舟 发表于 2020-1-10 09:15:02

x01oct 发表于 2020-1-10 09:08
这是哪本书?谁写的?出版社是?

谢谢,这是《工厂供电》第六版 刘介才主编,霍平参编,机械工业出版社 第六章第三节

x01oct 发表于 2020-1-10 09:26:34

轻云舟 发表于 2020-1-10 09:15
谢谢,这是《工厂供电》第六版 刘介才主编,霍平参编,机械工业出版社 第六章第三节

那我也不知道为啥取4.5了

轻云舟 发表于 2020-1-10 09:42:59

x01oct 发表于 2020-1-10 09:26
那我也不知道为啥取4.5了

谢谢啊,既然没有规范依据,我不采用就是了。

x01oct 发表于 2020-1-10 10:30:53

轻云舟 发表于 2020-1-10 09:42
谢谢啊,既然没有规范依据,我不采用就是了。

问问其他人吧,我规范读得也不是很熟,树总可能会知道

dfeo38 发表于 2020-1-10 11:04:53

怀疑是印刷错误,看前后文,怀疑是GB50054-6.3.3-2式,但是规范里是1.45,这里写的是4.5.其余内容高度相似。

轻云舟 发表于 2020-1-10 20:55:22

x01oct 发表于 2020-1-10 10:30
问问其他人吧,我规范读得也不是很熟,树总可能会知道

谦虚了老哥{:1_428:}

轻云舟 发表于 2020-1-10 20:56:25

dfeo38 发表于 2020-1-10 11:04
怀疑是印刷错误,看前后文,怀疑是GB50054-6.3.3-2式,但是规范里是1.45,这里写的是4.5.其余内容高度相似 ...

谢谢啊,感觉您说的对!

轻云舟 发表于 2020-1-10 21:03:16

轻云舟 发表于 2020-1-10 20:55
谦虚了老哥

不过GB50054-6.3.3-2式的具体内容,I2≤1.45IZ
IZ——导体允许持续载流量(A);
I2——保证保护电器可靠动作的电流(A)。当保护电器为断路器时,I2为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时,I2为约定时间内的约定熔断电流。
我看人讨论过,似乎很高深的样子。

xubing19 发表于 2020-1-15 08:03:51

我看到网上有一种说法,这个4.5的系数是对应B类型的微断
页: [1]
查看完整版本: 哪位老师帮我看看课本上的这段话“过电流脱扣器与被保护线路的配合”出自哪本规范?