x01oct
发表于 2020-1-9 08:30:25
轻云舟 发表于 2020-1-8 17:23
您好,请问非选择性的断路器,Iset1是否可调呢?谢谢
我没见过Iset1不可调的MCCB
轻云舟
发表于 2020-1-9 10:21:12
根据这道题来看,Iset3是跟In有关的,跟Iset1无关
luotuoci
发表于 2020-1-9 10:49:26
大家可以看看配四的975页左右的配图,Iset2或Iset3,有的是乘In,有的是乘Iset1得到的。不知是厂家样本就是这样,还是其它什么原因。反正大家以后设计需要注意一下的。
zhouke
发表于 2020-1-9 11:07:20
轻云舟 发表于 2020-1-8 17:21
您好,请问非选择性的断路器,Iset1是否可调呢?谢谢
非选择性断路器Iset1不可调。
zhouke
发表于 2020-1-9 11:14:54
x01oct 发表于 2020-1-8 15:52
对于瞬时脱扣
一部分热磁脱扣能调
全部电子脱扣能调
选择性型MCCB可现场调整Iset1、Iset2、Iset3。非选择性型MCCB只有Iset1、Iset3,设计只整定Iset1,现场无法对Iset1、Iset3进行调整。
轻云舟
发表于 2020-1-9 11:47:55
zhouke 发表于 2020-1-9 11:14
选择性型MCCB可现场调整Iset1、Iset2、Iset3。非选择性型MCCB只有Iset1、Iset3,设计只整定Iset1,现场无 ...
您这句话“非选择性型MCCB只有Iset1、Iset3,设计只整定Iset1,现场无法对Iset1、Iset3进行调整。”设计只整定Iset1是什么意思,就是让Iset1=In吗?还是说现场无法调,但是在购买的时候可以让厂家调好?谢谢
zhouke
发表于 2020-1-9 14:02:49
轻云舟 发表于 2020-1-9 11:47
您这句话“非选择性型MCCB只有Iset1、Iset3,设计只整定Iset1,现场无法对Iset1、Iset3进行调整。”设计 ...
Iset1根据该回路线缆允许载流量整定。例如:框架电流为100A的非选择性型MCCB,该回路线缆允许载流量为70A(根据环境温度、敷设方式、回路个数对线缆允许载流量进行校正后的数值),可整定Iset1=63A。此时Iset3=630A。厂家按此参数生产。买来后这些参数无法改变。
轻云舟
发表于 2020-1-9 14:17:41
zhouke 发表于 2020-1-9 14:02
Iset1根据该回路线缆允许载流量整定。例如:框架电流为100A的非选择性型MCCB,该回路线缆允许载流量为70A ...
谢谢,明白了
jinder
发表于 2020-1-9 15:13:30
断路器的Iset3到底是n倍的In还是n被的Iset1,这是根据他们厂家自己产品样本规定的。因为两种断路器都存在。所以你真要写清楚Iset1~3的话,就需要把倍数关系也写清楚
x01oct
发表于 2020-1-10 08:51:58
啥意思?您的意思是Iset1到底是可调还是不可调?
举个例子,T2N160配电子脱扣器160A,Iset1调整范围0.4~1,这算可调还是不可调?
当然算可调!
x01oct
发表于 2020-1-10 09:01:53
本帖最后由 x01oct 于 2020-1-10 09:03 编辑
jinder 发表于 2020-1-9 15:13
断路器的Iset3到底是n倍的In还是n被的Iset1,这是根据他们厂家自己产品样本规定的。因为两种断路器都存在。 ...
我在14#楼的截图,来自于ABB的T系列断路器样本,里面的PR211DS脱扣器的Iset3是按a*In来调整的,但是范围很大,从1~10×In(步进0.5)。
所以,假设:
T2N160断路器Iset1整定到100A,两个方案,一是配160的脱扣器:Iset1=160*0.6=96;二是配100的脱扣器:Iset1=100*1=100
那么
方案一Iset3=10×Iset1=960,则Iset3=6×In=6*160=960
方案二Iset3=10×Iset1=1000,则Iset3=10×In=10*100=1000
(应上In是脱扣器的In,不是断路器的In)
应该是这样理解吧
x01oct
发表于 2020-1-10 09:07:04
zhouke 发表于 2020-1-9 14:02
Iset1根据该回路线缆允许载流量整定。例如:框架电流为100A的非选择性型MCCB,该回路线缆允许载流量为70A ...
无论是热磁脱扣器还是电子脱扣器,Iset1都是可调的
下面是热磁脱扣器,三段可调,电子脱扣器的我上面发过,段数更多Iset1的倍数是0.4开始,步进0.04
x01oct
发表于 2020-1-10 10:29:21
刚看了施耐德的样本,它家的mic2的瞬时不可调的!不可调的!不可调的!
短延时是按长延时的倍数的调整的,短延时时间不可调(15×In)
要想都可调,改用mic5/6A或E
jinder
发表于 2020-1-10 11:13:07
x01oct 发表于 2020-1-10 09:01
我在14#楼的截图,来自于ABB的T系列断路器样本,里面的PR211DS脱扣器的Iset3是按a*In来调整的,但是范围 ...
ABB的样本里面,Iset1~3都是以In作为标准的,一目了然。
反例就是施耐德,你仔细看看MIC2.0和MIC5.0两款电子脱口器的区别,就知道为什么Iset1~3要仔细表明倍数关系了
jinder
发表于 2020-1-10 11:47:43
zhouke 发表于 2020-1-9 11:14
选择性型MCCB可现场调整Iset1、Iset2、Iset3。非选择性型MCCB只有Iset1、Iset3,设计只整定Iset1,现场无 ...
这位兄台说的非选择性型MCCB也就是A型断路器,并不全是Iset1不可调的,也有Iset1可调类型,因为实际上长延时的整定受很多因素影响,买回来的东西如果不能微调,很有可能用不上,所以有些A型断路器是可调的,具体看样本吧。例子就是常熟的CM2(注意区别CM2Z)