x01oct 发表于 2020-1-8 09:14:15

wyh2007 发表于 2020-1-7 18:05
那怎么实现即报给医院又能全楼广播呢?这个区域报警主机如果和医院总的报警主机联网,就不能实现整个商场 ...

跟商场的主机联网,同时给医院的主机留个接口

wyh2007 发表于 2020-5-9 12:57:19

x01oct 发表于 2020-1-8 09:14
跟商场的主机联网,同时给医院的主机留个接口

你说的这种方式,是否有相应的产品去实现呢,我咨询了一下做消防的,他们说这样不行,他们的这个区域分机要么和医院的主机连,要么和商场的主机连,做不到两个都连。

x01oct 发表于 2020-5-9 18:01:51

wyh2007 发表于 2020-5-9 12:57
你说的这种方式,是否有相应的产品去实现呢,我咨询了一下做消防的,他们说这样不行,他们的这个区域分机 ...

我不明白,控制中心系统,那些主机,都是怎么连接的?一个主控,N个分控室,不是都可以连接么?

wyh2007 发表于 2020-5-12 14:55:02

x01oct 发表于 2020-5-9 18:01
我不明白,控制中心系统,那些主机,都是怎么连接的?一个主控,N个分控室,不是都可以连接么?

如果把这个区域主机连接到两个不同的主控主机上,是不是就出现了两个主控,一个分控了?现在是商场有自己的主机,医院也有自己的主机,这个区域分机能同时连到这个两个主机上吗?

x01oct 发表于 2020-5-13 13:43:12

wyh2007 发表于 2020-5-12 14:55
如果把这个区域主机连接到两个不同的主控主机上,是不是就出现了两个主控,一个分控了?现在是商场有自己 ...

如果只是把报警信号接过去,我还是觉得是可以的。

abu1216 发表于 2020-5-20 17:19:56

wyh2007 发表于 2020-1-7 15:47
谢谢各位。现在有这样一个问题:原来有个三层的商场,现在要把商场的一部分从功能上划分出来作为旁边医院的 ...

如果设置区域主机,区域主机应该连到医院消控室,
另外想请教下,为什么需要设置区域主机来显示附属用房的火灾情况,要显示楼栋的火灾情况,不是应该设置火灾显示器吗?
直接由消控室引来各系统线路,由消控室统一控制,不是既简单又好?

xiaosilee 发表于 2020-5-20 17:30:53

区域报警主机和医院的报警主机通信,医院的报警主机和商场的报警主机通信(仅通信),这个是可以做到的。商场的主机可以从医院主机接收到附属用房有火情的报警信号,从而联动控制本楼广播启动。这个编程是可以做到的。

libocai 发表于 2020-5-21 12:00:09

树欲静而风不止 发表于 2020-1-7 14:11
当年,丁总宣贯时特地说了:全楼的人都有知情权

当时好像是那位专家宣贯问过,如果是十几万方的综合体建筑,要全楼广播。那人员疏散引起的踩踏事故如何避免时,编制方答复说是没有考虑那么多。{:1_428:}
页: 1 [2]
查看完整版本: 消防广播的范围