防雷规范中的“火灾危险场所”具体指哪些场所?
防雷规范用了“火灾危险场所”的说法,但并没有明确的定义,不知道具体指哪些场所?应该是丙类及以上的场所 树欲静而风不止 发表于 2020-1-7 14:12
应该是丙类及以上的场所
规范并没有限制为工业建筑,民用建筑中是否有火灾危险场所呢?
规范条款,应该明确,而不是靠猜。 GB 50058 修编时,就把火灾危险场所丢给建规来处理,结果建规编好后这部分也没有 最近被提到 防雷类别划分,应按50057-2010第3.0.3.9条确定(火灾危险场所)。就一个丙类的多层厂房,雷击次数0.21,按三类设计的,现在丙类都得按二类考虑了?有点迷 〈雷規〉中对火、炸药,甲、乙类(0、1、2,20、21、22),故应指丙类, 有那些参阅〈建规〉条文说明P190表3之丙类 上上一个回复中漏了几个字:…已明确,故应指丙类 过云烟 发表于 2020-6-4 15:53
最近被提到 防雷类别划分,应按50057-2010第3.0.3.9条确定(火灾危险场所)。就一个丙类的多层厂房,雷击次 ...
我也是,昨天被提了,51348上把这句取消了,我做的时候就按三类做的,结果被专家提了个强条。。。我。。。。 ctick 发表于 2021-4-2 18:30
我也是,昨天被提了,51348上把这句取消了,我做的时候就按三类做的,结果被专家提了个强条。。。我。。 ...
50057也取消了火灾危险场所,规范组有函 小菜 发表于 2021-4-3 09:58
50057也取消了火灾危险场所,规范组有函
是吗?把火灾危险场所这句话去掉了? azbe 发表于 2020-1-7 15:20
规范并没有限制为工业建筑,民用建筑中是否有火灾危险场所呢?
规范条款,应该明确,而不是靠猜。
防雷规范是-2011,那会儿50058还管着火灾危险场所呢,结果50058在2014修编了,把火灾危险去掉了,然后建规也没管火灾危险 小菜 发表于 2021-4-3 09:58
50057也取消了火灾危险场所,规范组有函
请问函在哪里? 不代表 发表于 2021-4-7 09:03
请问函在哪里?
搜索一下这个网站,应该有。2015年的函 libocai 发表于 2021-4-7 09:18
搜索一下这个网站,应该有。2015年的函
哪一个网站?