头回见这样的高压配电系统
末端的10kV配电系统,两个柜分别接两条进线电缆、两台变压器,电缆均由柜底部进出。这种断路器柜,电缆上再下,宽度才650很难做到 纯国产的柜型一般800W,ABB有550W的,还是设计宽一些方便些 他深度有1500应该也可以了。 但就是不明白终端配电系统为什么需要 零序电流互感器。前面系统中任何一点接地,所有零序互感器中都会有电流,不能确定是那一条线路发生单相接地故障。系统单相接地不影响用户继续运行,你要测量或者切断自己的电源为什么呢?
终端变电所是没有必要去检测系统的绝缘,测量接地电流大小。就是你知道系统绝缘下降,有单相接地故障发生,你也无能为力。所以只是不知道原因,照搬照抄罢了。 我做过一次,是800宽1500深的,下进下出,2012年左右,供电局本来不同意的,业主去做了工作,同意了 说下我认为有问题的地方,抛砖引玉:
1.尺寸,这个尺寸很难满足底部同时进、出电缆
2.电缆,数台较大容量变压器,其开闭所进线规格小不了,70电缆热稳定性存疑
3.零序,不接地系统的零序电流与电缆长度有关,好像是0.1A/km,柜至变压器这点长度实无设置必要 这种方案,我理解就是在变压器附近起到就地隔离作用。曾经在变电所2台1600kVA变压器旁边设置了2台环网柜(负荷开关+熔断器)。 这种接线有实际的意义
页:
[1]