小颜19841022 发表于 2020-1-6 11:47:34

住宅强弱电井大小

现在《民用建筑设计统一标准》替代了《民用建筑设计通则》,取消了原来通则上对强弱电井净宽度的要求,请问大家现在住宅的电井都是做的多大的?

x01oct 发表于 2020-1-6 12:22:16

你要放下电表箱加检修门,宽度至少是1.4m(100墙垛+600电表箱+100墙垛(放不下开关)+500检修门+100墙垛),建议1.7m(100墙垛+600电表箱+300墙垛+600检修门+100墙垛)

如果电表箱可以在电井内,那就自己布一下吧

.P.atient 发表于 2020-1-6 12:36:29

长度自己布,深度我们供电局一般要求至少800

x01oct 发表于 2020-1-6 12:55:58

.P.atient 发表于 2020-1-6 12:36
长度自己布,深度我们供电局一般要求至少800

深度800是比较合适的,太浅了都不好布线

树欲静而风不止 发表于 2020-1-6 14:09:44

根据建筑不同层数,其大小都不同

lightfish 发表于 2020-1-7 09:09:23

电表箱若是地下集中放置,强电竖井会小很多,1.0~1.2m宽就够了,还可以和弱电合用