对于应急照明新规3.8.2的理解
3.8.2 系统备用照明的设计应符合下列规定:1 备用照明灯具可采用正常照明灯具,在火灾时应保持正常的照度;2 备用照明灯具应由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电。
意思是:配电室、消防控制室、自备发电机房等设备房可采用正常照明灯具,灯具可以不带蓄电池,该灯具的配电直接由本消防设备室处的双电源箱给出一个照明回路。
是这样理解吗?都采用正常灯具即可?
民规的持续180min应如何保证呢,如果是市电和柴油发电机切换,切除时间会大于5s,不满足要求,那我设计的时候,灯具还是需要附加一句,自带蓄电池吗 叶本耶本枼 发表于 2020-1-6 09:58
民规的持续180min应如何保证呢,如果是市电和柴油发电机切换,切除时间会大于5s,不满足要求,那我设计的时 ...
配电室、消防控制室、自备发电机房处的双切箱持续供电时间难道连180min都不能满足?您多虑了,若主要消防设备都挂了,照明还有什么用。 允许停电时间大于电源切除时间就可以,备用电源投入后连续供电时间要大于180min 这个问题前面有帖子讨论过了,可自行搜索一下。
对于发电市电转换时间问题,现有的发电机没法满足5S的转换时间要求,如上述场所设有疏散应急照明,可不考虑过渡照明问题。但如果转换时间内有操作要求,疏散应急照明照度难以满足的话,则应考虑备用照明灯具自带蓄电池。 叶本耶本枼 发表于 2020-1-6 09:58
民规的持续180min应如何保证呢,如果是市电和柴油发电机切换,切除时间会大于5s,不满足要求,那我设计的时 ...
如果切换时间不满足,就需要带蓄电池 上面我的表述是单纯从使用的角度说的,如果要考虑消防审查和验收(特别是执行消防审图规则的地方),还是老老实实灯具带蓄电池吧。 wangguichao66 发表于 2020-1-6 10:56
上面我的表述是单纯从使用的角度说的,如果要考虑消防审查和验收(特别是执行消防审图规则的地方),还是老 ...
一般这个设计上写带蓄电池,需要些持续供电多久吗,不应该写180min吧 叶本耶本枼 发表于 2020-1-6 11:01
一般这个设计上写带蓄电池,需要些持续供电多久吗,不应该写180min吧
仅考虑过渡照明的话蓄电池持续工作时间30分钟足以。 为了避免审图人员误解,建议注明蓄电池仅作为过渡照明用。 还有一种办法可考虑:一旦发生火灾柴油发电机即启动,进入热备用状态,这样的话转换时间能满足要求,也就不用再加蓄电池了。 一般设计会在说明时要求这个照明灯具还电池。
页:
[1]