厂区设置集中报警系统的FAS,那么设置探测器每一个小单体,都需要报警器和广播吗?
《石化规》要求所有的公用工程辅房都设置FAS,比如我现在做一个柴油发电机房的单体,说厂区设置了集中报警,设置了探测器和手报,那么是否需要声光报警和广播呢?专家说需要,因为你厂区是集中报警,它们是规范要求上的。问题是平时发电机房没有人,设置这些给谁听呢?即使里面有人,机房着火了,人们完全能发现,不用你报警。同样的问题也适用于甲类仓库,面积都很小,需要它们来提醒建筑内的人员吗?或者是把声光报警器和广播做在外墙上,用来提醒外面的人?或者说即使厂区设置集中报警,我单体可以做成区域报警,信号同样传到厂区火灾报警控制器,这样可行吗?谢谢 从道理上,确实是,但既然是集中系统,这些就必须的 树欲静而风不止 发表于 2020-1-6 08:42
从道理上,确实是,但既然是集中系统,这些就必须的
谢谢您,能个别建筑按区域报警做,接到厂区集中报警控制器吗?如果小单体非要做广播和报警器,那是不是放在建筑外墙更合理呢? 轻云舟 发表于 2020-1-6 10:00
谢谢您,能个别建筑按区域报警做,接到厂区集中报警控制器吗?如果小单体非要做广播和报警器,那是不是放 ...
按照火规,区域报警的,就是简单的,没有消防控制室的,你这个还是集中系统做 树欲静而风不止 发表于 2020-1-6 10:39
按照火规,区域报警的,就是简单的,没有消防控制室的,你这个还是集中系统做
明白了,好的,谢谢您 我前几天也和你有一样的疑惑,联动可以做在消控中心不一定非要在本建筑内 轻云舟 发表于 2020-1-6 10:00
谢谢您,能个别建筑按区域报警做,接到厂区集中报警控制器吗?如果小单体非要做广播和报警器,那是不是放 ...
还是应该放建筑物内,外面疏散容易,里面困难(虽然里面没有什么人,但还是有人的概率) 不言自明 发表于 2020-1-6 10:41
我前几天也和你有一样的疑惑,联动可以做在消控中心不一定非要在本建筑内
我这个不需要任何联动啊,只是觉得广播和声光报警很多余 树欲静而风不止 发表于 2020-1-6 10:41
还是应该放建筑物内,外面疏散容易,里面困难(虽然里面没有什么人,但还是有人的概率)
好的,明白,谢谢 声光报警不算联动吗 不言自明 发表于 2020-1-6 11:09
声光报警不算联动吗
嗯,也算。其实我想问的是厂区设置集中报警系统,那么每一个要做FAS的建筑是否全部按照集中报警来做呢? 轻云舟 发表于 2020-1-6 11:49
嗯,也算。其实我想问的是厂区设置集中报警系统,那么每一个要做FAS的建筑是否全部按照集中报警来做呢?
不是联动 消防设备 才算要联动吗? fordown123 发表于 2020-1-8 10:10
不是联动 消防设备 才算要联动吗?
这个我不大清楚,规范研究的不透。但我记得报警器、广播可以接火灾报警控制器,也可以接联动控制器。