1305850287 发表于 2020-1-3 10:04:23

高大厂房火灾探测器的选择

现有一个厂房,建筑按照丙2类单层厂房设计,功能为食品加工厂房,有一部分净高11.0米的空间,请问这一部分的火灾探测器选择哪种类型的比较好?

树欲静而风不止 发表于 2020-1-3 10:07:00

感烟、红外对射的都行。。。

loxford 发表于 2020-1-3 10:13:53

净高11m以下,就像楼上说的,用感烟和红外对射都行,如果粉尘类较多,用火焰探测器更好一点

qpf 发表于 2020-1-3 14:00:21

宜选用红外光束感烟探测器。