47user 发表于 2020-1-2 17:43:35

还是老问题,这个问题我彻底懵逼了,求解决

C:\Users\admin\DesktopQQ截图20200102173732.png
C:\Users\admin\DesktopQQ截图20200102173717.png
C:\Users\admin\DesktopQQ截图20200102173747.png

47user 发表于 2020-1-2 17:47:02

这个也不行

x01oct 发表于 2020-1-2 17:49:38

这个问题您不是问过了么....

1.断路器20A配4平方的线,就行了,不用管后面插座是几A的,如果插座的A数比断路器大,那要改。插座小,改啥啊,现在还有一堆柜机是自带25A或32A墙壁式断路器的呢,咱电气设计说啥了...
2.提这种问题纯粹是咸吃萝卜淡操心
3.要是非得提,那您就把断路器改成16A吧,那2个10A,就是20A呗~~

47user 发表于 2020-1-2 17:52:01

x01oct 发表于 2020-1-2 17:49
这个问题您不是问过了么....

1.断路器20A配4平方的线,就行了,不用管后面插座是几A的,如果插座的A数比 ...

这个审图不过{:1_421:}{:1_421:}

47user 发表于 2020-1-2 17:54:15

x01oct 发表于 2020-1-2 17:49
这个问题您不是问过了么....

1.断路器20A配4平方的线,就行了,不用管后面插座是几A的,如果插座的A数比 ...

这个是审图不过退回来改,不是我太闲{:1_421:}{:1_421:}{:1_421:}

x01oct 发表于 2020-1-2 17:54:58

47user 发表于 2020-1-2 17:52
这个审图不过

那有啥说的,改呗

插座16A,您就配16A的微断

2个插座10A,您就配20A的微断

1个插座10A咋办?配10A的微断?这东西完全没有必要买{:1_428:}

x01oct 发表于 2020-1-2 17:56:56

47user 发表于 2020-1-2 17:52
这个审图不过

你要是想问道理,这里可以讲明白,但是审图不讲道理,你懂了么?

47user 发表于 2020-1-2 18:00:14

我的插座回路他也没说有问题

yy1980 发表于 2020-1-2 20:21:02

其实,可以这样理解,插座不代表设备。插座后面的空调或其他电器自带保护,不需要前面的微断来保护。微断至插座相当于属于干线,微断只需要保护线路,不承担保护插座后面设备的义务。

树欲静而风不止 发表于 2020-1-3 08:45:02

47user 发表于 2020-1-2 18:00
我的插座回路他也没说有问题

微断后面就带了一盏灯,不符合要求{:1_428:}

x01oct 发表于 2020-1-3 09:06:56

树欲静而风不止 发表于 2020-1-3 08:45
微断后面就带了一盏灯,不符合要求

{:1_428:}{:1_428:}{:1_428:}{:1_428:}{:1_428:}

不能有一点儿余量和可靠性,这位审图人也真是厉害了

gunflower 发表于 2020-1-3 15:24:05

他真认定20A开关就一定只能接20A插座了?!

wangguichao66 发表于 2020-1-3 17:51:24

这个审图的提出的依据有禁不起推敲,16A插座额定电流(计算电流)16A,假如断路器要保护插座,只有断路器In大于等于16A才能满足公式6.3.3-1。
难道审图师要把16A当公式里的Iz看待(和公式里Iz的定义也不吻合),一定要把插座降容使用?

zhouke 发表于 2020-1-4 11:18:10

家用电器多数都自带保护装置。该图中断路器是用于保护线路而不是用于保护插座,只要线路的允许载流量大于断路器的整定值便满足规范要求。如果该回路仅一个插座带一台1.5kW空调,负荷电流不足10A,选用20A断路器确实没有必要,即使这样也不存在任何问题。如果该回路接有多个插座,审图意见就有点可笑了。插座的电流与保护开关整定电流无对应关系,譬如一个回路带多盏灯具,每盏灯具的电流不足1A,保护开关整定电流只需大于该回路负载电流即可。

yaochaoren 发表于 2020-1-4 22:40:02

个人理解:1.《低压配电设计规范》第6.3.3条说的是开关与导线的配合要求,但从审查意见看似乎提的是上下级配合的问题。
                  2.从楼主的图纸来看,空调负荷功率是1.5KW,计算电流是Ib=8.5A,开关选In=20A,导线选4平方,其载流量是Iz=26A,满足Ib≤In≤Iz的要求。
                   3.我觉得审查的意思很可能是希望开关与插座选择一致,即都选16A。
页: [1] 2
查看完整版本: 还是老问题,这个问题我彻底懵逼了,求解决