叶本耶本枼 发表于 2020-1-2 11:20:11

关于计算变压器容量时,有功和无功的同时系数问题

如图所示,我这边拿到的某小区的负荷计算书,如下图所示,同时系数Ky和Kw的取值相差很大,这个取值是怎么得到的呢,我之前都是按0.9/0.95取的。

树欲静而风不止 发表于 2020-1-2 11:24:14

各单元的进线已经乘了需要系数,同时系数不能就不能取太小了

叶本耶本枼 发表于 2020-1-2 11:25:46

树欲静而风不止 发表于 2020-1-2 11:24
各单元的进线已经乘了需要系数,同时系数不能就不能取太小了

我也这么觉得,我一般都是取0.9/0.95,这个表里有些取到了0.65,计算出来的变压器容量相差很大,有点无法理解。

zhuxiangs 发表于 2020-1-2 11:51:15

用电设备越多同时系数越小,取了需要系数的,同时系数一般不会取太小,大学教材和各设计手册略有不同,但都没有低于0.8

x01oct 发表于 2020-1-2 11:56:59

这个负荷计算不是供电局来做么?设计人员不用算这个啊~~

供电局一般是按地上面积来推算变压器容量,所以有时候计算书就只能去凑数了

叶本耶本枼 发表于 2020-1-2 12:45:08

x01oct 发表于 2020-1-2 11:56
这个负荷计算不是供电局来做么?设计人员不用算这个啊~~

供电局一般是按地上面积来推算变压器容量,所以 ...

一般是供电局做的,不过我们设计院也做过小区10KV配电的设计{:1_428:}

monchichi 发表于 2020-1-2 14:48:51

按配四,有功、无功的同时系数的取值范围分别为0.8~0.9,0.93~0.97

libocai 发表于 2020-1-2 15:09:15

看有些建筑的条文说明,教育建筑就对于供教学楼和宿舍楼的,就说明可以取0.5~0.8。。

txd0920 发表于 2020-1-3 10:23:33

计算主要是系数 的选择,一般计算值都 偏大
页: [1]
查看完整版本: 关于计算变压器容量时,有功和无功的同时系数问题