wkshid13 发表于 2020-1-2 08:08:28

楼层疏散指示灯设置位置

桌面    1楼层标志灯应安装在楼梯间内朝向楼梯的正面墙上,是不是楼层指示灯只可以安装在这里(如图)? 不能安装在进入楼层防火门灯其他的地方?    2在非集中控制系统的应急照明标志指示系统中,可以采用插头,但是要用专用工具? 这个专用工具怎么理解?有的人说如果安装的高,直接碰触不到,拿个梯子过去爬上拔下插头,梯子也就叫专用工具,那如果在低于1M处,专用工具有啥的?

树欲静而风不止 发表于 2020-1-2 08:45:22

图上楼层指示灯怎么看着像装在楼梯转角处

树欲静而风不止 发表于 2020-1-2 08:52:58

这种专用插座,据我了解,只有工业插座、航空插座、防爆插座有专门工具,民用的,还真不了解

小菜菜、 发表于 2020-1-2 08:58:41

我瞅着也像是安装在休息平台处,楼层指示灯一般安装在楼梯出口附近

x01oct 发表于 2020-1-2 09:05:30

51309中
第3.2.10条,楼梯间每层应设置指示该楼层的标志灯(以下简称“楼层标志灯”)
第4.5.12条,楼层标志灯应安装在楼梯间内朝向楼梯的正面墙上,标志灯底边距地面的高度宜为2.2m~2.5m

首先,您一楼的照片,没有指示该楼层,是指示的上下层,所以这是在两层之间的平台上,而不是在本层的平台上。
其次,此墙是楼梯间内朝向楼梯的正面墙上,高度看上去也是符合要求的。

我的结论:这不是楼层标志灯,不属于51309的管辖范围,如果楼层标志灯未设计,则违反规范。

x01oct 发表于 2020-1-2 09:07:22

专用工具没见过,请问这是哪条规范说的?

rainmen_73 发表于 2020-1-2 09:17:15

x01oct 发表于 2020-1-2 09:05
51309中
第3.2.10条,楼梯间每层应设置指示该楼层的标志灯(以下简称“楼层标志灯”)
第4.5.12条,楼层 ...
现在不知道是规范太死板还是我们理解规范太死板。我觉得除了特殊楼层必须在本层出入口处标识,如底层(至室外),避难层或屋顶层之类的。其它楼层指示灯如楼主图示案例中设置在半层平台作用和设在楼层是基本一致的。

x01oct 发表于 2020-1-2 09:47:05

rainmen_73 发表于 2020-1-2 09:17
现在不知道是规范太死板还是我们理解规范太死板。我觉得除了特殊楼层必须在本层出入口处标识,如底层(至 ...

您说的对,但是遇到较真儿的消防验收,这种还真不算是楼层灯

既然有了定义,总要按照定义来比较好。

z405664385 发表于 2020-1-2 10:38:16

你的标志灯上有指示了为啥下面还要指示灯

wkshid13 发表于 2020-1-2 18:13:15

x01oct 发表于 2020-1-2 09:07
专用工具没见过,请问这是哪条规范说的?

就是51309   4.5.5啊,

x01oct 发表于 2020-1-2 20:48:27

wkshid13 发表于 2020-1-2 18:13
就是51309   4.5.5啊,

哦,我看到了,是我理解错了,我以为说插座....

这种插头,我理解是厂家应该考虑的事情

轻云舟 发表于 2020-1-3 17:31:30

树欲静而风不止 发表于 2020-1-2 08:45
图上楼层指示灯怎么看着像装在楼梯转角处

您好,请问咱这个论坛怎么发帖子?我为什么只能发评论呢?谢谢

zhouke 发表于 2020-1-4 11:22:39

最左侧上端有个“发帖”钮,点击便可发帖。

轻云舟 发表于 2020-1-4 15:32:27

zhouke 发表于 2020-1-4 11:22
最左侧上端有个“发帖”钮,点击便可发帖。

谢谢,可能是我昨天刚申请的号,今天可以发帖了
页: [1]
查看完整版本: 楼层疏散指示灯设置位置