矿物绝缘电缆耐火试验
对于耐火试验的供火温度,在哪本规范有要求?图集里(09D101-6)里提到950-1000度,规范里在GB/T 13033.1中只提到180min,GB/T 19216.21中也没提及供火温度。 电缆耐火 树欲静而风不止 发表于 2019-12-31 14:21电缆耐火
想知道矿物绝缘的 推荐你看一下建筑电气2018.3.001期的论文,《民用建筑电缆的阻燃和耐火》并且它后面的参考文献有很相应的规范。 供火温度见GB/T 19216.11,不低于750℃ monchichi 发表于 2020-1-2 14:46
供火温度见GB/T 19216.11,不低于750℃
就是说图集的950-1000,这个数据,没有规范依据? hbb1122 发表于 2020-1-2 15:36
就是说图集的950-1000,这个数据,没有规范依据?
JG/T 313-2014第6.4.4、7.5.4条
GB34926-2017第10.5条 monchichi 发表于 2020-1-3 15:48
JG/T 313-2014第6.4.4、7.5.4条
GB34926-2017第10.5条
谢谢,厉害{:1_425:} BS 6387:2013适用于外径外径小于20mm的电缆耐火试验