不言自明 发表于 2019-12-29 16:39:14

灾报系统形式利旧

    1 仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统。
    2 不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备.且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统,并应设置一个消防控制室。
    3 设置两个及以上消防控制室的保护对象,或已设置两个及以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统。
请问怎么理解设置联动就要设置集中报警系统,必须设置消控室?难道不是必然有消防联动系统吗?岂不是每个项目都必须设消控室?

树欲静而风不止 发表于 2019-12-30 08:36:12

难道不是必然有消防联动系统吗?
也有些简单的建筑,只需要报警

wangguichao66 发表于 2019-12-30 08:56:18

不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备
自动消防设备规范没有明确定义,个人认为《建筑设计防火规范》8.4.1-13中列明的这些才算自动消防设备。像消火栓泵这种依赖自身系统装置启动的不算自动消防设备。

树欲静而风不止 发表于 2019-12-30 09:08:15

wangguichao66 发表于 2019-12-30 08:56
不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备
自动消防设备规范没有明确定义,个人认为《建筑设计防火规范》8. ...

是的,但是一旦有火灾报警,又有消防泵,就需要消防控制室了

rainmen_73 发表于 2019-12-30 09:12:29

规范不清楚就不清楚在一些条文中出现的名词没有明确定义或解释。另外,报警系统有三种,但没说按建规不需报警但设置了自动联动设备的情况(套不上这三种时)该怎么办。如果一个不需要报警的建筑就因为有了一扇防火卷帘或常开防火门就要上集中系统设消控室。你们不觉得不合理吗

wangguichao66 发表于 2019-12-30 09:54:19

本帖最后由 wangguichao66 于 2019-12-30 09:55 编辑

树欲静而风不止 发表于 2019-12-30 09:08
是的,但是一旦有火灾报警,又有消防泵,就需要消防控制室了
赞成。因为有《火灾自动报警系统设计规范》4.1.4条。有火警系统的情况下如有消防水泵,不设消防控制室就违反强条了。
规范条文前后的逻辑不够严谨。{:1_423:}
页: [1]
查看完整版本: 灾报系统形式利旧