车载发电机可以作为消防应急电源么?消防验收能通过不?
本帖最后由 wyq215 于 2019-12-27 10:47 编辑有个污水处理的项目,由于位置原因,无法设置发电机房,能否采用发电车代替发电机房,作为消防负荷的应急电源?消防验收能通过不? 当然可以,但消防审查验收一般要求明确设置和采购 树欲静而风不止 发表于 2019-12-27 10:39
当然可以,但消防审查验收一般要求明确设置和采购
谢谢您的回答,您的意思是:可以这样设置,但是消防审查验收不能通过,对吧? wyq215 发表于 2019-12-27 10:45
谢谢您的回答,您的意思是:可以这样设置,但是消防审查验收不能通过,对吧?
不是的,消防验收时得看到你的移动发电机 电源无法满足本项目最高负荷等级的要求么?
车载柴发一般不能作为常用应急电源,因为无法保证常在这里,临时用用还行 x01oct 发表于 2019-12-27 15:40
电源无法满足本项目最高负荷等级的要求么?
车载柴发一般不能作为常用应急电源,因为无法保证常在这里, ...
项目有消防的负荷啊,消防负荷要求一主一备两个电源供电吧。项目自购一台车载柴发,保证停在配电房旁边就可以了吧。 wyq215 发表于 2019-12-27 15:50
项目有消防的负荷啊,消防负荷要求一主一备两个电源供电吧。项目自购一台车载柴发,保证停在配电房旁边 ...
消防是一级负荷?二级负荷?如果是区域污水厂,电源不可能不能满足要求啊?区域污水厂至少也是二级负荷了 x01oct 发表于 2019-12-27 15:53
消防是一级负荷?二级负荷?如果是区域污水厂,电源不可能不能满足要求啊?区域污水厂至少也是二级负荷了
问题是该区域只有一个供电的电源,其他供电电源都有好几公里的距离。 发电车,验收完就开走?发电车的投资会高出很多吧?你这个肯定不行的。
没有地方,就要想办法调整总体布局,否则项目不可行。 wyq215 发表于 2019-12-27 16:30
问题是该区域只有一个供电的电源,其他供电电源都有好几公里的距离。
那您区域污水厂是按三级负荷供电的?
有点儿奇怪啊
感觉您这连平时供电都保证不了 azbe 发表于 2019-12-27 17:09
发电车,验收完就开走?发电车的投资会高出很多吧?你这个肯定不行的。
没有地方,就要想办法调整总体布局 ...
调整总体布局又得改规划,往下还有好多很麻烦的手续要搞;发电车是不会开走的,一直放在配电房旁边。 x01oct 发表于 2019-12-27 17:52
那您区域污水厂是按三级负荷供电的?
有点儿奇怪啊
污水厂是按二级负荷供电啊,但是附近就只有那么一个电源了!到时候也不清楚设计院要怎么弄才能通过验收。。 wyq215 发表于 2020-1-6 09:17
污水厂是按二级负荷供电啊,但是附近就只有那么一个电源了!到时候也不清楚设计院要怎么弄才能通过验收。 ...
一个电源,双回路也满足二级负荷要求。
《供配电系统设计规范》“3.0.7 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。” 1、如果二级负荷大能不能配一台集装箱式发电机,应该跟车载占地差不多吧
2、如果负荷小,找一个小房间做发电机房应该就够了,把重要负荷都挂在发电机切换之后的母线上