如果要做烟感,成本就高出很多,以吊顶的高度,算算探测器的距离就知道了
还有水的喷淋 阻燃就是不能持续燃烧 chipy 发表于 2019-12-26 16:30
托盘桥架呢?
吊顶内敷设的线路采用金属管、封闭金属线槽、封闭金属桥架布线 本帖最后由 bais 于 2019-12-27 10:30 编辑
chipy 发表于 2019-12-26 16:30
托盘桥架呢?
吊顶内敷设的线路应采用金属管、封闭金属线槽、封闭金属桥架布线,并且涂防火涂料(矿物绝缘电缆除外) bais 发表于 2019-12-27 10:27
吊顶内敷设的线路应采用金属管、封闭金属线槽、封闭金属桥架布线,并且涂防火涂料(矿物绝缘电缆除外)
下面带孔,上面带盖板,是否可以理解为封闭式桥架? bais 发表于 2019-12-27 10:27
吊顶内敷设的线路应采用金属管、封闭金属线槽、封闭金属桥架布线,并且涂防火涂料(矿物绝缘电缆除外)
这是消防电缆的敷设要求 阻燃电缆不算难燃物嘛。。。。 消防线路:吊顶内敷设的线路应采用金属管、封闭金属线槽、封闭金属桥架布线,并且涂防火涂料(矿物绝缘电缆除外)
一般线路:吊顶内敷设的线路应采用金属管、封闭金属线槽、封闭金属桥架布线 chipy 发表于 2019-12-27 10:43
下面带孔,上面带盖板,是否可以理解为封闭式桥架?
不能,规范对电缆槽盒的定义是封闭外壳 看《配电设计手册》第四版上有一段: