图集19DX101-1里面表7.2电动机直接启动,保护电器及导线选择的问题
图集19DX101-1中7-2页中表7.2显示,额定功率3kW的电动机需选择额定电流32A的接触器,这样选择会不会太大了?而04DX101-1中Y2和Y系列的电动机启动、保护电器及导线选择的列表中3kW都是推荐选用9A的接触器。
施耐德电气低压配电产品选型手册(2018年版)中 1类配合表中3kW的电动机推荐选用LC1-D12**C的接触器。
现在我在想是不是要往后都推行19DX101-1了?为啥放大了这么多? 接触器,电流可以大一些,但32A也是偏大了 问了设计人,回答说是样本上查的,都这么大...
我顺便查了施耐德的样本,果然是差不多的数值,估计设计人也没有探究原因是啥~~
施耐德现在的技术资料里,3.0kW的2类配合选型之一是这样的:GV4L 7A,LC1-D40A, LRD-12 想请教一下图集19DX101-1表7.2里面的数据是一类配合还是二类配合啊 小菜 发表于 2019-12-24 20:21
施耐德现在的技术资料里,3.0kW的2类配合选型之一是这样的:GV4L 7A,LC1-D40A, LRD-12
原来如此,看来04版是按1类配合,19版是按2类配合 panqiyuan35 发表于 2019-12-25 10:12
想请教一下图集19DX101-1表7.2里面的数据是一类配合还是二类配合啊
图集中没写
但结合施耐德的技术资料里看应该是2类配合了 x01oct 发表于 2019-12-24 16:34
问了设计人,回答说是样本上查的,都这么大...
我顺便查了施耐德的样本,果然是差不多的数值,估计设计 ...
问的图集编写人员吗
牛!!! Dreamtale 发表于 2019-12-25 11:41
问的图集编写人员吗
牛!!!
是啊,我按您问的7-2页上的设计人,问的何静
施耐德的版本较多,这是2018英文版里面的380/400V的一种配合表,图集有的接触器选得比这个小些
本帖最后由 x01oct 于 2019-12-26 10:24 编辑
施耐德的宾工写的
接触器选型时为何会放大电流等级?
https://mp.weixin.qq.com/s/nBSpe5fXN8PAozM3kWgn0A
小菜 发表于 2019-12-25 16:09
施耐德的版本较多,这是2018英文版里面的380/400V的一种配合表,图集有的接触器选得比这个小些
对的,这个表后来我也有查到了
这里前面小功率到55kW用的是GV4系列电动机断路器,后面大功率用的塑壳断路器
感觉一般来说用塑壳断路器比较多,对照了一下图集,刚好和施耐德全部用塑壳断路器的那份表格数据对的上
x01oct 发表于 2019-12-26 10:22
施耐德的宾工写的
学习了,写的不错,很易理解,感谢
话说大佬认识的人好多哦 一类配合二类配合都不知道的老电气师,还在讨论热继、接触器的整定倍数,真的让人唏嘘。 atkinson2007 发表于 2020-1-7 15:44
一类配合二类配合都不知道的老电气师,还在讨论热继、接触器的整定倍数,真的让人唏嘘。
啥意思?
页:
[1]
2