二类高层住宅供配电
如果这个二类高层住宅只是独立的一栋建筑,没有地下室(只有楼梯间、电梯局部的地下室),也没有车库。也没有设置配电间,变电所柴油发电机房都在室外其余地方单独建设。这种情况下:方案一
本帖最后由 king331 于 2019-12-23 18:52 编辑C:\Users\Administrator\Desktop 本帖最后由 king331 于 2019-12-23 18:53 编辑
方案二
C:\Users\Administrator\Desktop 这种情况下,
1.按单元进线,但是室外管线就太多了。
2.按单体进线,在任一单元设置总箱,然后经过室外电缆排管或者电缆沟进入另一单元。
这两种那个好 king331 发表于 2019-12-23 18:56
这种情况下,
1.按单元进线,但是室外管线就太多了。
2.按单体进线,在任一单元设置总箱,然后经过室外电 ...
方案二为佳,省外线电缆 出线为红綠线的总箱需加防火隔板 您这是哪个地区啊?住宅不按光力柜来设计么? 住宅里,没有设置配电间,消防和非消防合一进线,违反规范 我们当地图审认为在建筑物里面 消防和动力自成系统就可以。建筑外的进线,可以消防和非消防一条线过来总箱再分。 libocai 发表于 2019-12-24 09:01
我们当地图审认为在建筑物里面 消防和动力自成系统就可以。建筑外的进线,可以消防和非消防一条线过来总箱 ...
建规明确规定:消防的专用回路,是从建筑物的配电室或分配电室分开 树欲静而风不止 发表于 2019-12-24 09:04
建规明确规定:消防的专用回路,是从建筑物的配电室或分配电室分开
那对于大底盘地下室,上面有几栋塔楼住宅的情况,这个“建筑物” 是应该以地下室总变配电室的低压柜就消防非消防分开才给塔楼供电?还是说,也可以在塔楼的分配电室在分消防和非消防供电呢?{:1_428:} libocai 发表于 2019-12-24 09:20
那对于大底盘地下室,上面有几栋塔楼住宅的情况,这个“建筑物” 是应该以地下室总变配电室的低压柜就消 ...
你们住宅不设配电室么?
肯定是住宅下面设配电室,在配电室里设光力柜,然后在力柜里面消防/非消防分开 libocai 发表于 2019-12-24 09:20
那对于大底盘地下室,上面有几栋塔楼住宅的情况,这个“建筑物” 是应该以地下室总变配电室的低压柜就消 ...
建筑物的第一级配电室 树欲静而风不止 发表于 2019-12-24 08:42
住宅里,没有设置配电间,消防和非消防合一进线,违反规范
那就第二张的图片,方案二可以满足么,完全分开了 king331 发表于 2019-12-24 10:42
那就第二张的图片,方案二可以满足么,完全分开了
方案一满足规范