关于空调回路的问题
图审的回复:空调回路断路器的规格是否与插座匹配在回路里我用的室16A的空调插座(挂壁空调),开关室20A的,功率是1.5kw。
我想知道有什么问题,求大佬告知 本帖最后由 x01oct 于 2019-12-24 08:25 编辑
1.5kW的空调,一般是10A插头,如果带电辅热也有16A的插头,所以设计10A或16A,都算不上错。
空调回路微断20A,没问题,但是如果您空调回路就接了1个16A空调插座,那就感觉不太对了(但是如果是我看图,也不会算错,毕竟保留扩展的可能);如果设计了2个空调插座,那无论是插座是10A还是16A,感觉就肯定没问题了。 20A的出线开关,导线是按20A配置的,就行了 你就问问图审:16A的出线开关(常用的),带个10A的家用插座,是不是就不行了 x01oct 发表于 2019-12-23 18:07
1.5kW的空调,一般是10A插头,如果带电辅热也有16A的插头,所以设计10A或16A,都算不上错。
空调回路微 ...
应根据《低压配电设计规范》第6.3.3条复核空调回路断路器的规格是否与插座匹配(如开关为20A,插座为16A) 这个是原话 树欲静而风不止 发表于 2019-12-24 08:45
20A的出线开关,导线是按20A配置的,就行了
应根据《低压配电设计规范》第6.3.3条复核空调回路断路器的规格是否与插座匹配(如开关为20A,插座为16A)这个是原话 47user 发表于 2019-12-24 09:16
应根据《低压配电设计规范》第6.3.3条复核空调回路断路器的规格是否与插座匹配(如开关为20A,插座为16A ...
一个16A的出线开关,带一盏灯,更加违反规范{:1_428:} 47user 发表于 2019-12-24 09:16
应根据《低压配电设计规范》第6.3.3条复核空调回路断路器的规格是否与插座匹配(如开关为20A,插座为16A ...
你电线截面选错了?你电线和断路器怎么配置的? 这个不应该是原则性问题吧,就说是考虑未来可能增加空调插座。