树欲静而风不止 发表于 2019-12-23 16:57:17

汽车库是否属于火灾危险场所?

汽车库是否属于火灾危险场所。。。。

swdswd 发表于 2019-12-23 23:07:43

燃料油闪点>摄氏55,应为火灾危险环境

x01oct 发表于 2019-12-24 08:22:28

swdswd 发表于 2019-12-23 23:07
燃料油闪点>摄氏55,应为火灾危险环境

哪条规范?

树欲静而风不止 发表于 2019-12-24 08:36:24

swdswd 发表于 2019-12-23 23:07
燃料油闪点>摄氏55,应为火灾危险环境

现在是图审认为:汽车库是火灾危险环境,防雷需提高等级。

树欲静而风不止 发表于 2019-12-24 08:37:45

swdswd 发表于 2019-12-23 23:07
燃料油闪点>摄氏55,应为火灾危险环境

我个人认为:还是应该按停放车辆的数量有关,如果只停一辆,也是火灾危险环境?

x01oct 发表于 2019-12-24 08:49:07

树欲静而风不止 发表于 2019-12-24 08:36
现在是图审认为:汽车库是火灾危险环境,防雷需提高等级。

关键是火灾危险环境有没有依据...

以前GB50058叫爆炸和火灾危险环境**规范现在叫爆炸危险环境**规范,去掉了火灾

而且即便是以前有火灾的时候,也是针对“生产、加工、处理、转运和贮存过程中”的...唯独没有使用

比如酒精,以上过程肯定是要按规范的,但是家里放一瓶医用酒精,肯定不能定义为火灾危险场所

要是按照《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017的附录A来看,那么汽车库算中危险级II级,但防雷规范里说的火灾危险场所应该不能按50084来定义吧,按这个表,几乎所有场所都是火灾危险场所(只是级别不同)

swdswd 发表于 2019-12-24 10:22:09

x01oct 发表于 2019-12-24 08:22
哪条规范?

见JBJ6—1996表1、0、3汽车庫

树欲静而风不止 发表于 2019-12-24 10:23:53

swdswd 发表于 2019-12-24 10:22
见JBJ6—1996表1、0、3汽车庫

这是什么规范?????

swdswd 发表于 2019-12-24 10:26:15

树欲静而风不止 发表于 2019-12-24 08:37
我个人认为:还是应该按停放车辆的数量有关,如果只停一辆,也是火灾危险环境?

房间的火灾危险类别取决于设备的危险类别,時有报道公路上的汽车自燃了

swdswd 发表于 2019-12-24 10:29:53

见GB50160(2018版)3、0、4和3、0、5

树欲静而风不止 发表于 2019-12-24 10:32:23

swdswd 发表于 2019-12-24 10:26
房间的火灾危险类别取决于设备的危险类别,時有报道公路上的汽车自燃了

现在很多别墅也带个车库,能算火灾危险场所?

swdswd 发表于 2019-12-24 10:34:02

树欲静而风不止 发表于 2019-12-24 10:23
这是什么规范?????

机械工厂电力设计规范(原机械工业部发布)

swdswd 发表于 2019-12-24 10:38:26

树欲静而风不止 发表于 2019-12-24 10:32
现在很多别墅也带个车库,能算火灾危险场所?

我个人认为应祘,必经有油箱,可能有浑发

树欲静而风不止 发表于 2019-12-24 10:41:11

swdswd 发表于 2019-12-24 10:34
机械工厂电力设计规范(原机械工业部发布)

楼主暴露年龄了

树欲静而风不止 发表于 2019-12-24 10:41:52

swdswd 发表于 2019-12-24 10:38
我个人认为应祘,必经有油箱,可能有浑发

关键是:现在图审要求提高防雷等级