xuxizhong 发表于 2019-12-23 16:44:06

防火卷帘下降是否需要用电?

本帖最后由 xuxizhong 于 2019-12-23 18:33 编辑

计算负荷时是否需要计算防火卷帘的功率?

树欲静而风不止 发表于 2019-12-23 16:56:22

防火卷帘下降是需要用电的

sumlee2069 发表于 2019-12-23 16:57:53

不需要,消防负荷通常不计入

x01oct 发表于 2019-12-23 17:15:11

当然是用电的!!

总不可能是手拉下来的吧...

二点半太阳 发表于 2019-12-23 17:34:49

提的问题不明不白。估计语文水平与编制规范的人差不多。

monchichi 发表于 2019-12-23 17:40:44

1.卷帘下降需要用电
2.消防卷帘功率小、工作时间短,计算配电箱容量、电流时可忽略不计

x01oct 发表于 2019-12-23 18:03:04

1.卷帘下降当然要用电
2.负荷计算是否计算卷帘功率,那要看你计算哪种负荷。如果是计算变压器,那么消防负荷通常小于平时负荷,且防火卷帘不是持续消防用电,通常是不用计入变压器容量的。如果是你算配电箱的负荷计算,要按消防负荷和平时负荷分别计算,取大者,此时要计入消防负荷中。

顺便说一下,问问题要把用词、语句捋一捋,标题和内容要匹配,别有错别字

liyuan 发表于 2020-1-2 17:40:42

想它自由落体?{:1_428:}

dfeo38 发表于 2020-1-3 11:09:40

正常卷帘下降要用电,计算消防负荷的时候要计算在内,但是断电情况下卷帘可以凭重力自行落下,防火卷帘生产规范里有相关要求。