二点半太阳 发表于 2019-12-23 15:13:42

中型商店建筑的应急照明是二级负荷还是一级负荷?

《商店建筑电气设计规范》JGJ392-2016 第3.3.2条说中型商店建筑的应急照明既是一级负荷又是二级负荷,到底是哪一级?

二点半太阳 发表于 2019-12-23 15:19:07

《商店建筑电气设计规范》JGJ392-2016 术语
2.0.6 应急照明 emergency lighting
   因正常照明的电源失效而启用的照明,应急照明包括疏散照明、安全照明、备用照明

这个定义范围比较大。

swdswd 发表于 2019-12-23 15:53:36

此行标矛盾了,应该按〈建规〉確定

树欲静而风不止 发表于 2019-12-23 16:26:41

今后,各单项规范都会把消防负荷的等级归入建规了

loxford 发表于 2019-12-23 16:39:19

正常走道等公共区域用的应急照明按二级配电,此处一级的应急照明应该是指经营管理计算机房的应急照明

qpf 发表于 2019-12-24 11:33:04

loxford 发表于 2019-12-23 16:39
正常走道等公共区域用的应急照明按二级配电,此处一级的应急照明应该是指经营管理计算机房的应急照明

可以这么理解{:1_429:}