丁类厂房要做火灾报警系统吗?
有个丁类厂房,有下列问题请教:1、暖通和水专业设置了排烟机房、气体灭火系统。请问是要在全车间设火灾报警系统还是只在排烟机房、配电房设火灾报警系统?要是全厂设火灾报警系统要采用什么探测器,厂房层高15米。
2、只在配电房设计了气体灭火系统,需要整个车间设火灾报警吗?
3、暖通在屋顶设置了手动排烟窗,配电房设置了气体灭火系统,需要整个车间设计火灾报警系统吗? 1.有排烟了,你这个得全车间设火灾报警(前提是排烟是为全车间服务的),高15米,得看水专业是否有消防炮,没有的话,就设两种探测器。
2.如果没有排烟,可以不需要
3.手动的,不需要 配电室的气体灭火可以和水专业协商一下,能不设尽量不设。 1.有排烟了,排烟是为车间服务的吧?如果是,那么排烟区域要设FAS
3.手动排烟窗?少见这种设计,电动的话,要上FAS。手动的,我不知道火灾时谁会去开{:1_428:}
树欲静而风不止 发表于 2019-12-23 11:20
1.有排烟了,你这个得全车间设火灾报警(前提是排烟是为全车间服务的),高15米,得看水专业是否有消防炮, ...
请问设那2种探测器? 椰紫 发表于 2019-12-23 12:58
请问设那2种探测器?
红外光束加图像,吸气的比较贵 设置了排烟机房,是否是有需要消防联动的风机,有,要设
页:
[1]