洁净厂房土建防静电如何考虑,4层,每层1万多平,是每层预留接地扁钢还是如何?预留几处?
x01oct
发表于 2019-12-22 09:30:18
GB50611-2010 电子工程防静电设计规范
按这本规范执行
swdswd
发表于 2019-12-23 06:45:13
设防静电接地干线及接地网
swdswd
发表于 2019-12-23 06:46:13
设防静电接地干线及接地网
swdswd
发表于 2019-12-23 06:47:14
设防静电接地干线及接地网
swdswd
发表于 2019-12-23 09:36:47
设防静电接地干线及接地网
swdswd
发表于 2019-12-23 09:36:46
设防静电接地干线及接地网
swdswd
发表于 2019-12-23 09:37:48
设防静电接地干线及接地网
swdswd
发表于 2019-12-23 10:01:06
网络有点问题,显示了多次
swdswd
发表于 2019-12-23 10:42:09
接地网按GB50515-2010第4、4节要求
树欲静而风不止
发表于 2019-12-23 11:09:51
预留的话,可以先预留接地干线,每层设接地端子箱
小小军
发表于 2019-12-24 21:45:52
感谢各位解答,非常感谢