每层150平米,共450平米,三层的中学厕所,用设应急照明吗?
新建一个三层的中学厕所,每层150平米,共450平米。是与原教学楼一~三层通过4米的连廊连通,建筑专业在厕所各层又另外设了一个通往室外的疏散钢梯,请问;三层的中学厕所,用设应急照明吗? GB50099-2011 10.3.3条第1款,疏散走道及楼梯应设置应急照明灯具及灯光疏散指示标志。这是条文说明
x01oct 发表于 2019-12-22 09:38
GB50099-2011 10.3.3条第1款,疏散走道及楼梯应设置应急照明灯具及灯光疏散指示标志。
这是条文说明
谢谢,那么如何设应急照明呢?厕所内要设不?还是只在通往室外的疏散钢梯内设?设一个A型应急照明配电箱?就三个灯? 其实以前的那种断电点亮的双头灯,就很好,可惜不让用了。 教学楼没有火灾自动报警系统,设了A型应急配电箱,用自带电源灯具非集中控制,如何动作? 非集中控制型系统的控制设计
Ⅱ 火灾状态下的系统控制设计
3.7.3 火灾确认后,应能手动控制系统的应急启动;设置区域火灾报警系统的场所,尚应能自动控制系统的应急启动。
3.7.4 系统手动应急启动的设计应符合下列规定:
1 灯具采用集中电源供电时,应能手动操作集中电源,控制集中电源转入蓄电池电源输出,同时控制其配接的所有非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式;
2 灯具采用自带蓄电池供电时,应能手动操作切断应急照明配电箱的主电源输出,同时控制其配接的所有非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式。
应急照明配电箱设手动操作装置即可 防火规范不是说了吗?公共建筑内的疏散通道要设置疏散照明。强条啊。怎么设另外想办法。 天道酬勤1 发表于 2019-12-22 12:41
非集中控制型系统的控制设计
Ⅱ 火灾状态下的系统控制设计
应急照明配电箱设手动操作装置即可
这样设计倒是可以,问题是有事时谁去手动操作装置? 另问:若此厕所没有通往室外的疏散钢梯,只有通向原教学楼的连廊,应急照明还需要作不? 890214 发表于 2019-12-22 21:36
另问:若此厕所没有通往室外的疏散钢梯,只有通向原教学楼的连廊,应急照明还需要作不?
按〈建规〉第10.3应设 890214 发表于 2019-12-22 21:36
另问:若此厕所没有通往室外的疏散钢梯,只有通向原教学楼的连廊,应急照明还需要作不?
按〈建规〉第10.3应设 890214 发表于 2019-12-22 21:36
另问:若此厕所没有通往室外的疏散钢梯,只有通向原教学楼的连廊,应急照明还需要作不?
按〈建规〉第10.3节应设 890214 发表于 2019-12-22 21:36
另问:若此厕所没有通往室外的疏散钢梯,只有通向原教学楼的连廊,应急照明还需要作不?
按〈建规〉第10.3节应设 890214 发表于 2019-12-22 21:36
另问:若此厕所没有通往室外的疏散钢梯,只有通向原教学楼的连廊,应急照明还需要作不?
按〈建规〉第10.3节的要求应设 890214 发表于 2019-12-22 21:36
另问:若此厕所没有通往室外的疏散钢梯,只有通向原教学楼的连廊,应急照明还需要作不?
按〈建规〉第10.3节的要求应设